Задача: отопить дом площадью 60 кв.м. до комфортных 23гр. тепла при температуре за бортом минус5 минус 10 территория Астрахань
В наличии:
- ТТК (уголь +дрова) мощностью 12 кВт;
-Дом каркасный, хорошо утепленный (теплопотери менее 1квт/час с 10 кв.м.)
-обвязка из металлической трубы диаметром 57мм общая длина 45 метров (тупиковая СО), открытый РБ, система уклонов +насос в СО на обратке.
Вопрос: Можно ли отопить дом без радиаторов, а только трубами диаметром 57мм? Общая длина труб 45 метров. Или замучаюсь кидать дрова в топку круглосуточно?
 

Neonic

Команда форума
Администратор
Регистрация
14 Сен 2006
Сообщения
538
Реакции
913
Баллы
154
а только трубами диаметром 57мм

хз

опыт строительства 0, ...
.
по факту.. строил до 2000 года, , 51 труба по периметру дома, без радиаторов, газовый котел, площадь около 85 кв.
здесь влияет, как мне кажется, фактор теплоизоляции, топить улицу, или нет..
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
386
Реакции
570
Баллы
129
Привет.
Если обвязка труб из металла, то рекомендую следующие моменты. Не спец, но все на личном опыте.

Система должна быть закрытой, т.к. с открытой системой недотаскаешься воды в расширительный бак и постоянное образование воздушных закупорок, даже насос не спасет, а котел будет фигачить сутками на максимумах.
Обязательно ставить насос, а то и 2 штуки в разных комнатах.
Радиаторы нужны, если их нет, то сочините из тех же труб змейки.
А вообще лучше из этих труб наделать самодельные радиаторы, а систему сделать из поипропиленовых труб. Меньше будет расхода воды и очень быстрый прогрев.
 

sergey

Активный участник
Регистрация
26 Июн 2017
Сообщения
36
Реакции
5
Баллы
44
По расчетам впритык получается. Ваши 45метров дают 6,5 кВт тепла. Но имхо лучше поставить радиаторы под окнами и кранами, чтобы можно было регулировать теплоотдачу.
 

Kardinal

Теch. Support
Команда форума
Администратор
Регистрация
23 Июл 2006
Сообщения
1,765
Реакции
1,689
Баллы
204
Привет.
Если обвязка труб из металла, то рекомендую следующие моменты. Не спец, но все на личном опыте.

Система должна быть закрытой, т.к. с открытой системой недотаскаешься воды в расширительный бак и постоянное образование воздушных закупорок, даже насос не спасет, а котел будет фигачить сутками на максимумах.
Обязательно ставить насос, а то и 2 штуки в разных комнатах.
Радиаторы нужны, если их нет, то сочините из тех же труб змейки.
А вообще лучше из этих труб наделать самодельные радиаторы, а систему сделать из поипропиленовых труб. Меньше будет расхода воды и очень быстрый прогрев.
Полипропилен не подойдет- нет пока ни теплоаккамулятора, ни буферной емкости - на случай резкой подачи температуры выше 90 градусов с ТТ котла.
В общем сделал пока систему открытой и только трубами на 50- если что, на следующий год переделаю
Одну зиму перезимую и отпишусь- таскал ли воду и как грелся дом.
Если не отпишусь- значит замерз вусмерть ))) шютка
п.с. пока ещё не топил- на улице тепло плюс 20 днем и +5 ночью и в доме плюс 22-23 гр. держит каркасный дом- нужды не было
 

sergey

Активный участник
Регистрация
26 Июн 2017
Сообщения
36
Реакции
5
Баллы
44
Открытая система с газовым котлом работает уже 40 лет, притензий нет. Только поставил насос для нормальной циркуляции и бачем пластиковый поставил вместо сгнившего металического. В открытый бачек можно чуть-чуть масла сверху налить что-бы вода не так испарялась.
Главное это хорошо утепленный дом без сквозняков и нормальная циркуляция теплоносителя, остальное все - вторично.
 

Kardinal

Теch. Support
Команда форума
Администратор
Регистрация
23 Июл 2006
Сообщения
1,765
Реакции
1,689
Баллы
204
Затопил вчера котел- вся система прогрелась за 20 минут до температуры 80 градусов. Циркуляция как естественная так и с насосом работает исправно. Ждем морозов
 

Kardinal

Теch. Support
Команда форума
Администратор
Регистрация
23 Июл 2006
Сообщения
1,765
Реакции
1,689
Баллы
204
Подтекает труба в районе резьбы- чем можно заделать? Автомобильный герметик подойдет?

p.s. вопросы для антиспама кстати дурацкие- про навального ((
 

Neonic

Команда форума
Администратор
Регистрация
14 Сен 2006
Сообщения
538
Реакции
913
Баллы
154

sergey

Активный участник
Регистрация
26 Июн 2017
Сообщения
36
Реакции
5
Баллы
44
лучше перепаковать по-новой или временно "холодной сваркой" замазать. Автомобильный герметик вроде как "под водой" не липнет
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
386
Реакции
570
Баллы
129
Жидким стеклом попробуй
 
Яндекс.Метрика