• Здесь может быть Ваша реклама

Определение воздухообмена в автостоянке

Boober

Активный участник
Регистрация
1 Окт 2010
Сообщения
32
Реакции
5
Баллы
44
Собственно, каким будет минимальный воздухообмен в закрытой, отапливаемой, подземной автостоянке, если руководствоваться п.6.12 СНиП 21-02-99*
6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005
и не будет-ли замечаний от экспертизы, что воздухообмен (по вытяжке) меньше 2-х кратного, как того требует п.7.5.9 СНиП 41-01-2003
В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения.
Здание расположено в Нижнем Новгороде
 

vombat_82

Активный участник
Регистрация
23 Мар 2010
Сообщения
109
Реакции
111
Баллы
0
ВСН 01-89
п. 4.8. В помещениях хранения подвижного состава, включая рампы, удаление воздуха, следует предусматривать из верхней и нижней зон помещения поровну; подача приточного воздуха в помещение должна, как правило, осуществляться сосредоточенно вдоль проездов.
Воздуховоды для удаления воздуха из нижней зоны этажа допускается располагать в колесоотбойных устройствах (тротуарах).

ВСН 01-89
п. 4.12. В производственных помещениях, имеющих сообщение через двери и ворота без тамбура с помещениями хранения и постов ТО и ТР, объем приточного воздуха следует принимать с коэффициентом 1,05.
При этом, в помещениях хранения и постов ТО и ТР объем приточного воздуха должен быть соответственно уменьшен.

ОНТП 01-91
п. 2. Расчет вентиляции гаражей-стоянок производить при следующих исходных данных:
п.2.1. Воздухообмен в гаражах-стоянках индивидуального (личного) транспорта определяется расчетом при усредненном значении количества въездов и выездов соответственно равным 2 и 8% от общего количества машиномест. При этом концентрация оксида углерода (СО) следует принимать 20 мг/м3. Значение воздухообмена не должно составлять менее 150 м3/час на одно машиноместо.
п.2.2. Воздухообмен в гаражах-стоянках кратковременного хранения при офисах и общего назначения определяется расчетом по максимальным значениям количеств въездов и выездов, указанных в таблице 5 к МГСН 5.01.94*. При этом концентрацию оксида углерода (СО) следует принимать в зависимости от продолжительности пребывания людей, но не более 1,0 часа, руководствуясь данными технологической части проекта и ГОСТа "Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (12.1.05-88).

Ну и про дымоудаление забывать нельзя.

На практике же я делал так. Lп=N авто * 180 м3/ч. Если меньше 2 крат, принимал 2. Приток вдоль проездов, вытяжка из верхней и нижней зоны 50/50 вдоль стен. В добавок, на экспертизе заставили сделать Lп=0,8 * Lв (баланс -20%). Подземная 3-этажная стоянка над жилым зданием 25 этажей. Между паркингом и жилыми помещениями сделали технический этаж. Делалась стадия «П» г. Киев года 4 тому назад. Проект экспертизу прошёл удачно.
 

Boober

Активный участник
Регистрация
1 Окт 2010
Сообщения
32
Реакции
5
Баллы
44
про 150м3/ч на машиноместо - понятно откуда ноги растут [ОНТП 01-91 п.2.1], а вот с двумя кратами....., пока никак не могу смириться. По правде сказать в моем случае и 150м3/ч многовато будет
и вот что еще никак понять не могу - как можно проектировать современные задния опираясь на данные 10-20 летней давности (это я про вредные выбросы от автомобилей, достаточно взглянуть на норму Евро 3)
 

geroi0306

Активный участник
Пользователь
Регистрация
11 Фев 2012
Сообщения
7
Реакции
0
Баллы
0
У нас не смотрят на кратноть если предоставляешь расчет по ассимиляции вредностей. Понятие кратности для гаража-стоянки не совсем корректна, так как высота может различной быть от 2,8 метра до 4,2 а вредностей одинковое количество выделятся
 

anastasiagus

Активный участник
Регистрация
3 Апр 2010
Сообщения
40
Реакции
4
Баллы
44
2 кратный воздухообмен исходит из самого СНиПа - в котором говорится что в производственных зданиях нужно удалять из верхней зоны однократный воздухообмен, а так как в гаражах нужно удалять поровну из верхней и нижней зоны , то 1 крат из верхней и 1 крат из нижней - в сумме 2 крата (минимальный воздухообмен), так в свое время объяснила старая и очень толковая эксперша, вот от этого и исхожу, при этом не забывая о расчете по вредностям
 

alex_tarn

Активный участник
Регистрация
4 Дек 2007
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
0
А как же пункт МГСН 5-01-01 #3.17. ...Расход вытяжного воздуха общеобменной вентиляции принимается по расчету, но не менее 150 м куб./час на одно машиноместо при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее двух.
С расчетом на вредности можно не заморачиваться, для автостоянки он получится меньше 2х крат. Расчет можно делать только если это автопредприятие. А для стоянки при норме площади 25м2 на одно машиноместо и высоте 3м как раз при 2х кратном воздухообмене получается 150 м3/ч.
 

shprot

Активный участник
Регистрация
25 Фев 2013
Сообщения
13
Реакции
10
Баллы
39
Есть электронный справочник воздухообменов, возможно в нем найдете нужные воздухообмены.
Программа является справочником воздухообменов с инструментами фильтра и поиска по нормативным и справочным документам.
 

Nik Nik

Активный участник
Пользователь
Регистрация
12 Июл 2022
Сообщения
7
Реакции
1
Баллы
9
Обычно 150м3/час беру, но однажды были проблемы с возможностью размещения получившихся таким образом вентиляционных шахт, выходящих на кровлю (выше жилые этажи) и нашел такой документ: № 926-ПП Об утверждении Московских городских строительных норм (МГСН) 5.01-01 "Стоянки легковых автомобилей", в приложении 2 есть табличка в которой описывается максимальное количество автотранспорта двигающегося по парковке в процентах от общего количества машиномест. Таким образом получилось сократить количество удаляемого воздуха и размеры вентшахты. Возможно будет полезно.
 

ruslanvremea

Активный участник
Пользователь
Регистрация
3 Дек 2017
Сообщения
3
Реакции
0
Баллы
37
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, удаление воздуха через колесоотбойные устройстваа (тротуары) это как?.
 

Nik Nik

Активный участник
Пользователь
Регистрация
12 Июл 2022
Сообщения
7
Реакции
1
Баллы
9
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, удаление воздуха через колесоотбойные устройстваа (тротуары) это как?.
я так полагаю как то так https://pastenow.ru/HM0J8 скрин из
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Актуализированная редакция
СНиП 21-02-99*


No code has to be inserted here.​
Пост автоматически объединен:

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, удаление воздуха через колесоотбойные устройстваа (тротуары) это как?.
короче воздуховод в колесоотбойниках проходит и через них удаляют воздух из нижней зоны. Сам такого не видел, так как для удаления из верхней зоны всё равно нужно прокладывать воздуховод и проще спуститься вдоль колонны или стены в нижнюю зону
 

Egor12

Пользователь
Регистрация
19 Фев 2023
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
1
Обычно 150м3/ч, пробовал делать по расчету, где время заезда/выезда и тд, но по сути значения те же были
 

Subapaul

Активный участник
Регистрация
16 Мар 2023
Сообщения
12
Реакции
6
Баллы
4
сейчас расчет выполняется конкретно на ассимиляцию вредностей, но с учетом того что помещения технические допускается вентилировать воздухом самой стоянки я принимаю минимум 2 крата по старинке
 

Kiti1716

Активный участник
Пользователь
Регистрация
7 Апр 2023
Сообщения
6
Реакции
0
Баллы
1
И я обязательно считаю на вредности. Но для подбора установок - 2 крата. Один раз был объект, где в задании Заказчик прописал 1 крат.
В любом случае они работают по сигналу загазованности. И подбирать по вредностям лишь бы установки поменьше купить, на мой взгляд, сомнительная выгода
 

alexii1972

Пользователь
Регистрация
8 Авг 2023
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
1
Всегда 150м3/ч считаю
 

Matus

Активный участник
Пользователь
Регистрация
26 Янв 2020
Сообщения
3
Реакции
0
Баллы
37
Воздуховоды для удаления воздуха из нижней зоны этажа допускается располагать в колесоотбойных устройствах (тротуарах).
В помещениях хранения подвижного состава, включая рампы, удаление воздуха, следует предусматривать из верхней и нижней зон помещения поровну; подача приточного воздуха в помещение должна, как правило, осуществляться сосредоточенно вдоль проездов.
 

vlaa.engineering

Активный участник
Пользователь
Регистрация
12 Фев 2024
Сообщения
3
Реакции
1
Баллы
4
Как посчитать площадь очага пожара ?
 

Vvteplov

Активный участник
Регистрация
26 Фев 2024
Сообщения
5
Реакции
3
Баллы
3
Как посчитать площадь очага пожара ?
для дымоудаления из паркинга не нужно считать площадь очага пожара, мощномть очага горения фиксированная, для остальных случаев по скорости распространения горения.
 