Старый 05.07.2010, 10:29   #1
VIP, спец по MagiCAD
M

RIUSKA (Comfort & Energy ) & Magicad - обсуждение

RIUSKA (MagiCAD Комфорт и энергия)

Офф. сайт: http://www.progman.fi/ru/magicad-ru/...les-ru/mcce_ru

Моделирование и анализ климатических и энергетических ресурсов здания.

MagiCAD "Комфорт и энергия" – новое, экономящее время комплексное решение, которое позволяет уже на ранних этапах работы быстро и точно смоделировать и оценить климатические и энергетические параметры здания.

С помощью MagiCAD "Комфорт и энергия" вы можете проанализировать, каким образом использование различных проектных решений, затраты на энергию, различные типы изоляции, окон, расположение здания по сторонам света, особенности местного климата и т.д., влияют на энергоэффективность и внутренний климат здания.
В пакет MagiCAD "Комфорт и энергия" входят модуль MagiCAD Помещение и программа RIUSKA, разработанная компанией Olof Granlund Oy (Финляндия).

Видеоуроки по работе с программой:
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 5 сообщение(ий)):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.


В данной теме обсуждаем работу программы RIUSKA и модуля RООМ (от программы MagiCAD). Сам MagiCAD обсуждаем в другой ветке:
http://www.forum.inoe.name/showthread.php?t=15545
Ссылки на дистирибутив Ruiska&MagiCAD тут:
http://www.forum.inoe.name/showthrea...t=16341&page=3
__________________
Всякий свет порождает тень
Black Phenix вне форума   Ответить с цитированием
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
amizur (07.02.2013), doktor-5 (05.07.2010), GolDAnT (08.08.2011), JiKetch (07.07.2010), raapi (28.03.2011), ruslan2s (05.07.2010), Zinnur (06.07.2010), Дмитрий22 (24.09.2010)

Реклама
Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него
и против его использования на форуме www.forum.inoe.name , пожалуйста свяжитесь с администрацией форума
Старый 05.07.2010, 18:05   #2
Форумчанин
По умолчанию Re: RIUSKA - обсуждение

Как побороть знаки вопроса в местах единиц выражения?

agla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 20:44   #3
Подсел на форум
По умолчанию Re: RIUSKA - обсуждение

Цитата:
Сообщение от anastasiagusПосмотреть сообщение
Black Phenix, думала удивишь видеоуроками - а этого же на сайте валом

Black Phenix открыл тему не для удивления видиоуроками, а для обсуждения данной программы, для того чтобы народ мог здесь делится опытом работы в ней, а выложенные видиоролики это для демонстрации возможности программы....
doktor-5 вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Black Phenix (06.07.2010), JiKetch (07.07.2010), ruslan2s (13.05.2011), Zinnur (06.07.2010)
Старый 05.07.2010, 23:40   #4
VIP, спец по MagiCAD
По умолчанию Re: RIUSKA - обсуждение

Цитата:
Сообщение от aglaПосмотреть сообщение
Как побороть знаки вопроса в местах единиц выражения?

Пока не знаю... Читай по интуиции (согласно таблице, слева на право):
м2; м3; W; W/m2.
Будем биться над этим вопросом...
__________________
Всякий свет порождает тень
Black Phenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 11:09   #5
Guest
По умолчанию Re: RIUSKA - обсуждение

Нарисовл комнату все 4 стены, пол и потолок внутренние, нагрузка от людей, освещения и оборудования 100% в течении дня. Результат выдает кривулину вместо постоянной нагрузки. Это результат пропатченых файлов или они считают по какойто хитрой методике?
  Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 13:43   #6
VIP, спец по MagiCAD
По умолчанию Re: RIUSKA - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Stich123Посмотреть сообщение
Нарисовл комнату все 4 стены, пол и потолок внутренние, нагрузка от людей, освещения и оборудования 100% в течении дня. Результат выдает кривулину вместо постоянной нагрузки. Это результат пропатченых файлов или они считают по какойто хитрой методике?

Нет, просто в течении дня теплопоступления от солнца в комнату разные, вот и нагрузки по холоду получаются тоже разные...
__________________
Всякий свет порождает тень
Black Phenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 15:28   #7
Guest
По умолчанию Re: RIUSKA - обсуждение

У этого помещения нет наружных стен и окон, в графике именно поступления от оборудования, освещения и людей переменные
  Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 17:28   #8
Форумчанин
По умолчанию Re: RIUSKA - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Stich123Посмотреть сообщение
У этого помещения нет наружных стен и окон, в графике именно поступления от оборудования, освещения и людей переменные

Там есть время пребывания людей и работы оборудования, как в часах, так и в днях!
agla вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Black Phenix (06.07.2010)
Старый 07.07.2010, 09:20   #9
Guest
По умолчанию Re: RIUSKA - обсуждение

Всё поставил 100%. Вот файлик
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 1 сообщение(ий)):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
  Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 13:07   #10
Форумчанин
По умолчанию Re: RIUSKA - обсуждение

С понедельника по пятницы с 8.00 по 17.00 есть 100% тепловыделение от оборудования, освещения и людей. При этом вы охлаждаете воздухом с температурой 17 С, с постоянным расходом с понедельника по пятницы с 7.00 по 21.00.
На графике (слева) видно в 7.00 в помещении темп. снижается с 26,3 до 22,1 С к 8.00. Приходят люди на работу и темпер. в пом. растет до 25,2 к 9 часам и т.д.
Удельное тепловыделение (W/m2) растет по мере роста температуры в помещении.
Охлаждение в 21.00 прекращается и к 22 часам температура в помещении поднимается до 26 градусов за счет внутреннего тепловыделения в 10 W/m2


Uploaded with ImageShack.us
agla вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Black Phenix (07.07.2010), poison (17.02.2011), ruslan2s (02.09.2010)
Старый 07.07.2010, 15:22   #11
VIP, спец по MagiCAD
По умолчанию Re: RIUSKA - обсуждение

У нас в Киеве, при расчете теплопритоков, на стадии П берется температура из СНиПа (2.04.05-91). Там стоит температура параметра Б на теплый период +28,7 град.С. При расчете рабочки естественно никто такую температуру не берет,так как в мире, уже не секрет, грядет глобальное потепление. И те температуры что указаны в этих нормах, при расчете рабочки, мягко говоря, не принимают в расчет. Обычно теплопритоки считают на +33 град. С. Риуска теплопритоки считает именно по нормам упомянутого СНиПа, то есть +28,7. ВОПРОС: как поменять эту наружную температуру (кроме смены самого города на более южный)? Можно ли вручную поменять ее? Признаюсь, долго рылся и нигде не нашел. Библиотеку материалов, внутренние температуры и инфильтрация легко редактировать/менять... А вот наружные параметры - загвоздка... Может кто знает как побороть железо?
__________________
Всякий свет порождает тень
Black Phenix вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
odintakoi (08.07.2010), ruslan2s (02.09.2010)
Старый 07.07.2010, 16:03   #12
Guest
По умолчанию Re: RIUSKA - обсуждение

По мере роста температуры в помещении тепловыделения от людей и оборудования должны уменьшаться за счет снижения разности температур, вроде как.

Добавлено через 6 минут

Температуру можно поробовать изменить в файле RiuskaDefaultLib.mdb Аксесом, там есть таблица SiteDimWeather с климатологией
  Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Black Phenix (05.08.2010), ruslan2s (02.09.2010)
Старый 08.07.2010, 09:58   #13
VIP, спец по MagiCAD
Smile Re: RIUSKA - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Stich123Посмотреть сообщение
Температуру можно поробовать изменить в файле RiuskaDefaultLib.mdb Аксесом, там есть таблица SiteDimWeather с климатологией

Не помогло. Бился дальше над этой проблемой. Есть рабочее решение:
1. В настройках проекта в левом верхнем экране, справа от выбранного города есть кнопка. Жмем на нее:

2. Выскакивает такое окно:

3. Напротив температур жмем кнопку, как показано на рисунке:

Выставляем нужные минимальные и максимальные температуры. После вбивания новых температур не забываем жать кнопку Update, для расчета относительной влажности.
УМ ПОБЕДИЛ ЖЕЛЕЗО!!!

Опять вопросы для обсуждения:
1. В настройках типа вентиляции и ее режима есть также выбор рекуператора:

Жмем на него, выскакивает такое окно:

Жмем на указанную кнопку и выскакивает вот это:

Тут мы выбирает тип рекуператора:
1. Обычный роторный рекуператор с КПД 80% (хотя в это слабо верится, благо, что можно эти проценты после выбора менять);
2. Гигроскопичный роторный рекуператор с функцией увлажнения;
3. Пластинчатый перекрестно-точный рекуператор;
4. Этилен-гликолевый рекуператор (кажется).

Справа напротив каждого рекуператор стоит температура приточного воздуха, который нагрелся после рекуператора. И эту температуру тоже можно менять. Чуть ниже можно поставить коэффициент отношения объема приточного воздуха от вытяжного. (странно, как выставлять когда приток больше, чем вытяжка и наоборот? Например: приток на 20% меньше вытяжки, число надо ставить 0,8 или 1,2?)
А если в моей приточно-вытяжной системе нету рекуператора? По идее можно выставить КПД рекуператора 0% и температуру приточного воздуха, которая равняется наружной (у меня почему-то минимальную температуру можно взять только минус 20, не ниже, хотя у меня в настройках указана наружная температура минус 22...)
При расчетах теплопритоков в теплый период программа, на мою мысль, дает не совсем верные результаты (они занижены). Я так думаю, что программа учитывает объем приточного воздуха и его температуру. От общих теплопритоков она отнимает те теплопритоки, которая уносит вентиляция и пишет те теплопритоки, которые нужно снять местным доводчиком. Знающие люди: я прав или нет?

Со временем разобрался. Программа все считает корректно, при условии, что правильно вбивать данные.
Тот перечень помещений с вбитыми данными по ним сделаны более-менее корректно и на первый раз можно им пользоваться. Начинаю сам создавать свою базу.
__________________
Всякий свет порождает тень
Black Phenix вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
JiKetch (16.07.2010), ruslan2s (02.09.2010), Дмитрий22 (24.09.2010)
Старый 05.08.2010, 09:43   #14
VIP, спец по MagiCAD
По умолчанию Re: RIUSKA (Comfort & Energy ) & Magicad - обсуждение

Начинаю сам создавать свою базу.
Для начинающих прилагаю перечень помещений, которые по умолчанию вбит в программу. Таблица - английские названия и перевод их на русский.
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 3 сообщение(ий)):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.

Единственно что не смог перевести - это комната, которая называется Office, landscape. Может кто-нибудь подскажет - что это за помещение?
__________________
Всякий свет порождает тень
Black Phenix вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
doktor-5 (05.08.2010), odintakoi (05.08.2010), ruslan2s (02.09.2010)
Старый 27.08.2010, 12:24   #15
Неопределившийся
По умолчанию Re: RIUSKA (Comfort & Energy ) & Magicad - обсуждение

Единственно что не смог перевести - это комната, которая называется Office, landscape. Может кто-нибудь подскажет - что это за помещение?[/QUOTE]
Думаю,что речь идёт об офисном помещении с перегородками не доходящие до потолка,т.е. oppenoffice
erzhan вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Black Phenix (27.08.2010)
Старый 04.02.2011, 00:02   #16
Guest
По умолчанию Re: RIUSKA (Comfort & Energy ) & Magicad - обсуждение

Что можно рекомендовать для теплоизоляции и особенно против конденсата под кровлей?
  Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 11:26   #17
Форумчанин
По умолчанию Re: RIUSKA (Comfort & Energy ) & Magicad - обсуждение

минвата, минимум 150 мм, но лучше считать на соответствие СНиПа о тепловой защите здания
agla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 00:46   #18
Guest
По умолчанию Re: RIUSKA (Comfort & Energy ) & Magicad - обсуждение

как-то странно, но в Riuska и в MagiCAD Room получаются разные результаты расчетов, в Ruiska отличаются в меньшую сторону раза в 2,5
  Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 10:17   #19
VIP, спец по MagiCAD
По умолчанию Re: RIUSKA (Comfort & Energy ) & Magicad - обсуждение

Цитата:
Сообщение от poisonПосмотреть сообщение
как-то странно, но в Riuska и в MagiCAD Room получаются разные результаты расчетов, в Ruiska отличаются в меньшую сторону раза в 2,5

Ты имеешь в виду про теплопотери? А ты смотрел, какие стены там стоят? Там же в расчетах по умолчанию совсем другие стены.... Пробовал их менять?
__________________
Всякий свет порождает тень
Black Phenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 10:29   #20
Guest
По умолчанию Re: RIUSKA (Comfort & Energy ) & Magicad - обсуждение

Да пробывал... смотрел конечно, сегодня еще раз перепроверю, выложу результаты, да именно про теплопотери
  Ответить с цитированием
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Все про REVIT + Magicad 2010.11 (обсуждение) JiKetch Инженерный софт (обсужд-е) 58 26.07.2017 17:02
Все про MagiCAD (обсуждение) часть I Black Phenix Инженерный софт (обсужд-е) 2410 21.10.2012 20:39
EED - Earth Energy Designer hanu Инженерный софт (ссылки) 1 10.02.2012 07:57

Метки
magicad, riuska, комфорт и энергия

Опции темы

Быстрый переход
Форум для строителей. Снипы, типовые серии, -Eurosoft, Lira Soft, ЛИРА САПР, NormCAD, ФОК, Base и Foundation, типовые серии, типовые проекты и госты все бесплатно можно скачать с нашего форума. А так же обсуждение MagiCAD, стройконсультант, NormaCS и Грандсмета">Форум для строителей и проектировщиков. ЛИРА софт, ЛИРА САПР, STARK ES, SCAD Office, ФОК Софт, BASE и Фундамент, NormCAD, Mathcad, Project Studio CS, СПДС GraphiCS, Типовые серии и проекты, нормативная документация- СНиПы, ГОСТы - скачать бесплатно с форума. А так же обсуждение MagiCAD, СтройКонсультант, NormaCS, Гранд Смета

Проблема: "После захода на форум и ввода логина и пасса всё нормально! Но стоит прерваться на временную паузу минуток 15 и после обновление страницы опять приходится вводит всё заново"
Решение:Когда вы авторизуетесь на форуме, то ставьте галочку рядом со словом "запомнить". Эта опция добавляет в ваш браузер файлы cookie, в которых хранится информация по авторизации. В том случае, если сеанс закончится, он будет возобновлен используя данные хранящиеся в cookie.

Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.


Copyright ©2006 - 2018, Портал INOE. Перевод: zCarot
Форум для строителей и проектировщиков
Сайт не предоставляет электронные версии произведений и ПО, а занимается индексированием файлов, находящихся в файлообменных сетях.
Весь материал, представленный на сайте www.inoe.name взят из открытых источников или прислан посетителями сайта.
Материал используется исключительно в некоммерческих целях. Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам.
Запрещено любое использование материалов сайта без письменного разрешения авторов материала.
Портал www.inoe.name и www.forum.inoe.name ни перед кем ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за фактический, побочный, случайный или косвенный ущерб, связанный, а также вызываемый скачиванием файлов посредстом выложенных ссылок нашими пользователями, найденными в сети, и использованием ссылок. Все данные собраны только на добровольном основании.
Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него
и против его использования на сайте www.inoe.name , пожалуйста свяжитесь с нами
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика