Есть ли у кого литература или наработки по проектированию фундаментов на мелах.
 
М

МуМ

Гость
в чем заключается особенности, по Вашему мнению?...есть справочник проектировщика НИИОСПа...есть другие книги...
На вскидку- наверое слабые грунты- может пройти их сваями?...может плитный фундамент?...
 
S

Slonik83

Гость
Пройти мела нет возможности очень болшая толщина, применять сваи IL=0.82. Заказчик хочет буронабивные d=800мм.
 
М

МуМ

Гость
Дак..??))..в чем дело?..берите от Заказчика письмо о возможности применения буронабивных свайи вперед...Примеров расчета свай много есть...
Насчет мелов не совсем воспринимаю , не сталкивался, но.., наверное слабые грунты, то при учете несущей способности нужно ввести корректировку, если просадочные- то еще скоректировать с учетом негативки, или убрать просадочность замачиванием, если это возможно...
 
S

Slonik83

Гость
просадочности нет но снип регламентирует использование свай до IL=0.6 или я чего-то не допонял
 
М

МуМ

Гость
прорезать тогда этот слой....считать сваю с учетом слабого слоя...
опять же- плитный фундамент вообще на рассматривается?..упрочнение путем обезвоживания (картонными фильтрами, водопонижение...может цементация (хотя как прореагирует цемент с мелом???...) силикатизация...вариантов много можно придумать...
 
S

sasha_

Гость
Дак..??))..в чем дело?..берите от Заказчика письмо о возможности применения буронабивных свайи вперед...Примеров расчета свай много есть...
Если и даст Заказчик такое письмо, то не он несет ответственность за решения. Хотелось бы знать какая толщина, что нельзя пройти толщу сваями?
 
E

eva1983

Гость
Необходимо знать на какой глубине вскрыт пласт мелов, какова его мощность?
Сам по себе мел имеет свойство набухать от влаги , соответственно даже если сделать буронабивные сваи , то выдергивания или деформации ростверка не избежать. В данном случае необходимо рассмотреть вариант плитного фундамента.
 