Проектирование агрегата с газокислородной горелкой

S

Sobrat

Гость
Доброе время суток коллеги, в процессе работы возникла проблема для решения которой нужен совет гуру в разделе ГС, суть проблемы такова:
имеется металлургический агрегат (печь) для интенсификации процесса устанавливается дополнительная горелка, к которой подводятся кислород и природный газ, для управления режимом горения перед горелкой устанавливаются поворотные заслонки, с приводом, давление газа перед горелкой 7 кг, а кислорода 10 кг, номинальное давление горелки -5 кг, вопрос такого плана.
Необходимо ли устанавливать регулятор давления перед горелкой, если косвенным регулятором служит поворотная заслонка?
На мой взгляд номинальное давление горелки указано для предотвращения отрыва пламени, а горелка по расчетам может выдержать давление и в 70 кг, но промышленная безопасность увидев разночтения в номинальном и давлениях газов пытается запороть проект, или настаивают на установке редуктора, что приводит к сильному удорожанию установки
 

JiKetch

VIP-персона
Регистрация
2 Ноя 2007
Сообщения
403
Реакции
657
Баллы
0
для управления режимом горения перед горелкой устанавливаются поворотные заслонки, с приводом, давление газа перед горелкой 7 кг
помому по стандартам ряд такой 12 кг - 6 кг и ниже ну никак не 7 кг !!!!
Необходимо ли устанавливать регулятор давления перед горелкой, если косвенным регулятором служит поворотная заслонка?
Есть понятие проскок или отрыв пламени горелки - вот в этом вся и проблема - как поймать эти аварийные парарметы
или настаивают на установке редуктора
вот именно в том настаивают - сделай жесткую связь кислород-газ и тогда проблемы отпадут сами собой и учти на отношение газ-кислород - давление, тогда редуктор просто будет не нужен - НО (!) добавь 2(!) манометра для ловли норм давления на подачу газо-кислородной смеси !!! это ВАЖНО ! опиши в ПЗ и тогда тебе счастье будет !......
 
S

Sobrat

Гость
насчет параметров давлений -оборудование буржуйское и у них свои нормы
вот именно в том настаивают - сделай жесткую связь кислород-газ и тогда проблемы отпадут сами собой и учти на отношение газ-кислород - давление, тогда редуктор просто будет не нужен - НО (!) добавь 2(!) манометра для ловли норм давления на подачу газо-кислородной смеси !!!
В том то и дело, что данные параметры автоматически поддерживаются системами КИПиА и АСУПТ в зависимости от необходимой мощности горелки, и по моему мнению редуктор не нужен, т.к. при свободном истечении газокислородной смеси и управлении заслонкой давление не будет увеличиваться, но "баба яга против"
 
M

malish

Гость
а что вы скажите на то, что если ваша горелка, к примеру частично забъется. Регулятор расхода (заслонка) старается пропустить заданный расход. При этом давление сред перед горелкой растет-скорость истечения увеличивается- возможен отрыв пламени.Думаю без рег.давления не обойтись.
 