• Здесь может быть Ваша реклама

ИТП проектирование (МОЭК, МТК)

bratsky

Активный участник
Регистрация
13 Фев 2011
Сообщения
55
Реакции
9
Баллы
44
Предлагаю делиться опытом проектирования, показывать расчёты и выбранные схемы по теплоснабжению потребителей, дабы не лепить ...знает что!

Вопрос?

По какой методике считают общий расход сетевой воды на вводе ТС в ИТП при смешанной 2-х ГВС схеме?

То ли лыжи не едут....по СП 41 101 95 есть формула 9 в приложении 10. Посчитал.Получилось 24 м3/час.

Это и есть максимальный расход воды на вводе?

Тогда, что это за цифра - 30,7 м3/час (красным)?:fj:

 

bratsky

Активный участник
Регистрация
13 Фев 2011
Сообщения
55
Реакции
9
Баллы
44
Выкладываю схему ИТП жилого дома с подземной автостоянкой...обсудим

 

doktor-5

VIP кандидат
Регистрация
17 Май 2007
Сообщения
312
Реакции
105
Баллы
79
Главное замечания- Размещения насосов на обратке и как следствия избиточное давления на теплообменниках!!
О каком избыточном давление идет речь!!! нужно сначала хоть немного подумать головой чтобы заявлять такое!!!
Во первых установка насосов до теплообменника особенно если теплообменник на вентиляцию работает с параметрами 105/70 увеличивает ресурс насоса т.к. работает на более низких температурах, Во вторых нагрузка на насос меньше т.к. сопротивление теплообменника получается на выбросе насоса а не на всасе хоть как правило перепад на теплообменнике мизерное не более 30кПа, все же небольшая разгрузка для насоса, В третьих не нужно ставить огромный насос превышающий расход и напор в несколько раз как это любят некоторые как говорится запас не помешает, нужно все считать правильно тогда и работает все отлично......

То что на схеме не указан приямок это не трагедия, дренаж можно выполнить другим способом...
 

doktor-5

VIP кандидат
Регистрация
17 Май 2007
Сообщения
312
Реакции
105
Баллы
79
Гдето метров 4-5 водного столба..:eh:
Если насосы поставить не перед теплообменником а после то перепад на теплообменнике от этого не изменится, а что такое 4-5 м.в.с для теплообменника? у теплообменника рабочее давление может быть 16 бар а испытательное до 25 бар. Если тепообменник подобран с перепадом 40-50 кПа то это не очень хороший подбор, т.е. пытаются сэкономить на стоимости теплообменника идеальный подбор считается с перепадом 15-20 кПа соответственно и срок службы увеличится. Как говорится скупой платит дважды....
 

PUNKEK

Активный участник
Регистрация
6 Дек 2009
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
1
согласен!!! размещения насосов принимается как правило... после теплообменника(монтажно проектние ор-ганизации) и до проектные институты...
Уш не знаю актуальна ли тема, но напишу... Открываем СП 41-101-95... Смотрим пункт 3.10 - "Циркуляционные насосы при независимой системе теплоснабжения устанавливаются на обратном трубопроводе от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перед водоподогревателем."
Работал и в проектоно-монтажной организации и в проектном институте, ВЕЗДЕ циркуляционные насосы ставились на обратке. На подающем после Т/о видел только в башне Федерация, проект толи турки делали, толи итальянцы, толи немцы... у нас так не делают
 

Nik Nik

Активный участник
Пользователь
Регистрация
12 Июл 2022
Сообщения
7
Реакции
1
Баллы
9
Уш не знаю актуальна ли тема, но напишу... Открываем СП 41-101-95... Смотрим пункт 3.10 - "Циркуляционные насосы при независимой системе теплоснабжения устанавливаются на обратном трубопроводе от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перед водоподогревателем."
Работал и в проектоно-монтажной организации и в проектном институте, ВЕЗДЕ циркуляционные насосы ставились на обратке. На подающем после Т/о видел только в башне Федерация, проект толи турки делали, толи итальянцы, толи немцы... у нас так не делают
Согласно СП 41-101-95 п.3.20 возможны и иные схемы, а схемы приведенные в данном СП "не охватывают всех возможных вариантов". Установка насосов на обратном трубопроводе системы отопления перед ТО наиболее распространена, т.к. в большинстве случаев этому ни что не препятствует с точки зрения логики работы системы. Установка насосов на обратном трубопроводе увеличивает срок их эксплуатации (так как температурный режим более щадящий), уменьшает количество шума идущего в систему отопления, снижает давление в системе отопления (в приборах и трубах) на нижних этажах т.к. часть развиваемого необходимого напора гасится на теплообменниках.
 

Subapaul

Активный участник
Регистрация
16 Мар 2023
Сообщения
12
Реакции
6
Баллы
4
Подскажите пожалуйста почему МОЭК требует некую дополнительную обратку от блока отопления для блока ГВС? Уже пара объектов с таким загоном. Не понимаю целесообразности. Есть первая ступень с общей обраткой. Должно же хватить
 

Kiti1716

Активный участник
Пользователь
Регистрация
7 Апр 2023
Сообщения
6
Реакции
0
Баллы
1
Уш не знаю актуальна ли тема, но напишу... Открываем СП 41-101-95... Смотрим пункт 3.10 - "Циркуляционные насосы при независимой системе теплоснабжения устанавливаются на обратном трубопроводе от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перед водоподогревателем."
Работал и в проектоно-монтажной организации и в проектном институте, ВЕЗДЕ циркуляционные насосы ставились на обратке. На подающем после Т/о видел только в башне Федерация, проект толи турки делали, толи итальянцы, толи немцы... у нас так не делают
Согласна. Мне руководитель тоже всегда говорил: только обратка. На подаче ооочень редко, если теплоноситель низкотемпературный и на обратке места нет.
 
Яндекс.Метрика
Сверху