• Здесь может быть Ваша реклама

Обследование технического состояния строительных конструкций.

abba

Активный участник
Регистрация
16 Мар 2007
Сообщения
28
Реакции
4
Баллы
44
В последние годы увеличилось количество реконструируемых зданий и сооружений. Поэтому большее внимание уделяется обследованию технического состояния строительных конструкций. Но не на все вопросы в нормативной литературе можно найти ответы.
Сейчас занимаюсь обследованием здания школы. Школа построена 25 лет назад в каркасе серии ИИ-04. Произошли большие деформации основания и соответственно конструкций каркаса. Нашёл причину этих деформаций, дал рекомендации по усилению основания, колонн, ригелей. Но вернуть эти конструкции в нормативное состояние я не могу. Как поступить? Разрешить эксплуатацию школы после усиления или всё-таки следует её разобрать, так-как деформации превышают нормативные примерно в 5-10 раз? Может кто сталкивался с такой ситуацией?
 

whisper_23

Активный участник
Регистрация
4 Июн 2008
Сообщения
23
Реакции
10
Баллы
3
После вашего усиления нормальная эксплуатация здания возможна?
или это временные меры?
 
P

pitstop88

Гость
Сейчас ведь все упирается в надежность: если она обеспечена и нормальная эксплуатация здания возможна, то почему нет?
 

Vodjanoy

Активный участник
Регистрация
23 Мар 2007
Сообщения
37
Реакции
8
Баллы
44
Если только из за деформаций фундаментов, то усиливай основания, ставь новые диафрагмы или как то восстанавливай старые и в общем то все, если предшественники правильно подобрали каркас.
 

abba

Активный участник
Регистрация
16 Мар 2007
Сообщения
28
Реакции
4
Баллы
44
Основание усилить то можно. Но это серия ИИ-04. Из-за неравномерных сверхнормативных деформаций не выдерживают рыбки в опорных узлах ригелей. Ригели изменили расчётную схему, моменты на опорах исчезли, а в пролётах увеличились. Появились большие сжимающие (растягивающие) продольные усилия в ригелях. Несущей способности ригелей недостаточно. В колоннах, в сечениях заделки в фундамент, тоже появились большие моменты и колонны нужно усилять. Из-за больших неравномерных деформаций пол поэтажно выравнивали за счёт увеличения толщины пола, а из-за этого нагрузки на перекрытияи другие конструкции значительно возрасли. Причина то одна, а последствие от этого сказалось на всех несущих конструкциях.
 

Vodjanoy

Активный участник
Регистрация
23 Мар 2007
Сообщения
37
Реакции
8
Баллы
44
Да и что твои рыбки рассчитанные на 18т продольного усилия, это ж так нагрузка для рамного соединения тьфу, чтоб здание во время монтажа не сложилось. Основная схема работы это диск перекрытия-диафрагмы. Моменты в колоннах то вдруг откель дополнительные взялись они ведь центрально сжаты вродь как. Толщина пола увеличина ну дык прими меры, замени на что ни будь не тяжелое.
 

abba

Активный участник
Регистрация
16 Мар 2007
Сообщения
28
Реакции
4
Баллы
44
Vodjanoy,
Продольные усилия в ригелях и моменты в колоннах (в опорнойчасти) появились из-за крена диафрагм жёсткости.
 

Vodjanoy

Активный участник
Регистрация
23 Мар 2007
Сообщения
37
Реакции
8
Баллы
44
Уважаемый abba скорей всего вы произвели расчет рамы задав принудительные повороты и перемещения. После проанализировав получили большие усилия, после чего решили что вот он момент истины, оно стоять не может. Смею с вами не согласится по следующим соображениям,
во первых здание каким то чудом стоит,
во вторых узлы соединения имеют конечную жесткость и при превышении параметров по нагрузке переходят в шарниры или даже испытывает некоторые локальные перемещения для компенсации потерь жескости в узлах,
в третьих момент в заделке колонн с фундаментом, здесь несколько моментов, первый, это то что при достаточном армировании колонны, колонна в заделке скорей всего выпрет низкокачественный бетон заделки из стакана получив в этом месте шарнир, возможно что не выпрет а повернет стакан при малых габаритах фундамента, и вообще наличие момента в заделке можно получить методами геодезии по искривлению оси колонны. Отсутствие раскрытия трещин в пролетах ригилей и колонн на опорах (я не знаю есть они или нет) только подтвердили бы мои подозрения.
 

abba

Активный участник
Регистрация
16 Мар 2007
Сообщения
28
Реакции
4
Баллы
44
Vodjanoy,
Действительно. По данным геодезической сьёмки в расчёте я задал в раме вертикальные перемещения опорных узлов колонн. В большинстве ригелей на опорных участках обнаружены трещины. На отдельных опорах ригелей имеется разрыв сварки, есть трещины в консолях колонн. Расчётная схема ригеля изменилась, опирание стало шарнирным и момент в пролёте увеличился. Разрушения каркаса не произошло из-за запаса прочности ригелей в пролёте и из-за поворота фундаментов колонн при больших деформациях основания. При этом усилия перераспредилились. Но деформации продолжаются. Ночью сторожа боятся в здании находиться, такой треск стоит. Главное крыльцо отьехало от здания на 30см. Наружные стены из навесных панелей, они целые, но в швах по всему зданию трещины.
 

Vodjanoy

Активный участник
Регистрация
23 Мар 2007
Сообщения
37
Реакции
8
Баллы
44
Деформации продолжаются почему? Срочные мероприятия по сохранению какие (разгрузка конструкций, временные связи итд)? Здание спасти конечно можно, при нормальных соединениях диафрагм с колоннами и фундаментом и отсутствии сползания ригелей и плит здание простоит еще долго, можно даже худо бедно с сильным риском для здоровья выровнять каркас (при условии что фундамент в местах диафрагм до этого имел адекватное поведение), вопрос на сколько собираются потратится заказчики, если как всегда тут подмазать, там подварить сносите нафиг или отказывайтесь от данной работы.
 
S

Schuka

Гость
В какой программе можно определить стоимость обследования
 

Инж. Гарин

Активный участник
Регистрация
4 Фев 2007
Сообщения
32
Реакции
23
Баллы
44
Стоимость обследования можно определить по "Справочникам базовых цен (СБЦ)". Номер и название сборника уточняется в зависимости от конкретных задач обследования. Например, подойдет в большинстве случаев СБЦ "СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ".

Можно считать в ручную или при помощи большинства сметных программ. В основном они все или могут сами или имеют модули для составления смет на ПИР.
 
Яндекс.Метрика
Сверху