Старый 27.04.2007, 07:49   #1
VIP кандидат
Exclamation

Помогите советом

В техническом задании на проектирование увидел интересную строчку:
Цитата:
Выполнить оценку собственности, эффективности и достоверности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения, согласно ст.20 Федерального Закона №232-ФЗ от 18.12.2006г.

Как это выполняется ума не приложу, экономист руками разводит директор на меня кричит - в тех задание значит по твоей части!
Если кто сталкивался расскажите что это такое. А еще лучше если кто содр....=))),пардон, образец выполнения сможет дать.
Заранее спасибо!!!
ХаТТаБ вне форума   Ответить с цитированием

Реклама
Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него
и против его использования на форуме www.forum.inoe.name , пожалуйста свяжитесь с администрацией форума
Старый 13.06.2008, 20:47   #2
Guest
По умолчанию Ответ: Помогите советом

Цитата:
Сообщение от bmw1977_maxПосмотреть сообщение
разработка такого типа узлов показана в серии 1.263.2-4

Так же много интересного про тубные конструкции в серии Уникона http://dwg.ru/dnl/1380
  Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 12:17   #3
Форумчанин
По умолчанию Re: Помогите советом

Если в техническом задании есть пункт про бюджет - то это гос. заказчик (министерство, область, город и т.п.). По личному опыту - с ними лучше дел не иметь. Почему? Во-первых, обычно у них нет службы заказчика и эти функции чиновники попытаются возложить на Вас, т.к. они сами ничего не умеют и очень боятся ответственности, все решения принимаются очень-очень неоперативно. Во-вторых, при любых переделках(оплачиваемых) они будут ссылаться на какой-то закон о недопустимости изменения сметной стоимости более чем на 10% при бюджетном финансировании. В-третьих, при проектировании бюджетного объекта экспертиза их проверяет "подробнее" и Вам придется доказывать "что Вы не верблюд и т.п.".
vdt80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 20:00   #4
VIP
По умолчанию Re: Помогите советом

Трудно зделать выбор, Аdvance Steel хорошая прога но без АС металл ,бесполезна ни тебе спецификации ни отечественного металлсортамента. Да и с АС металл сортамент скудныи. Компас начиная с 10sp1 может делать и КМ и КМД и спецификации но функции уступают
Аdvance Steel , сортамент среднии. Лучшее всего совместно ЛИРУ КМ и Аdvance Steel +АС металл 5 в одном окне АutoCAD (функции Аdvance Steel и самый богатый среди прочих, отечественныи сортамент ЛИРы КМ)
kasandra вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
odintakoi (13.12.2008)
Старый 26.03.2009, 09:27   #5
Форумчанин
По умолчанию Re: Помогите советом

Посоветуйте, пожалуйста программные комплексы для геологических изысканий.
zhuk_maika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 14:57   #6
Guest
По умолчанию Re: Помогите советом

Лужин О.В. и др. Обследование и испытание сооружений. Учеб. для вузов (1987)http://dwg.ru/dnl/5239

PS если наберете на http://dwg.ru/dnl/ в поиске "Обследование", то найдете еще много всего интересного
  Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
zhuk_maika (15.04.2009)
Старый 25.08.2009, 19:20   #7
Форумчанин
По умолчанию Re: Помогите советом

Цитата:
Сообщение от vena1958Посмотреть сообщение
Здрав буди други!!!

кап.ремонт
перемычки деревянные по всему периметру (типа мауэрлата) по ним кирпичная кладка стен второго этажа.
в энтот типа мауэрлат перемычный сопряжены балки перекрытия.
Кто сталкивался? Зданию школы 42 года.
Как не деформируя кладку избавится от ентого прикола застоя?
Проектное решение или технология подобная-кто встречал?

Родным Богам и Предкам слава.

Быть такого не может,что в 42 году положили кирпич на мауэрлат. Может в кирпичной стене все таки сделана ниша, а в нее уложена балка деревянная (которая типа мауэрлат)????
хотя во время войны могли и такое сделать:-((
Попробуй сделать металлическое обрамление оконного проема, при этом естесственно проем уменьшиться по высоте.
Можно сделать металлическую обойму на стену. В мет. обойме предусмотреть консоль на которую переопереть деревянные балки перекрытия, тем самым ты разгрузишь перемычки, ну а дальше как душе угодно.

Мне кажется, что другие способы будут травмировать кирпичную кладку. Успехов
malbig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 01:50   #8
Guest
По умолчанию Re: Помогите советом

Цитата:
Сообщение от ХаТТаБПосмотреть сообщение
В техническом задании на проектирование увидел интересную строчку:

Как это выполняется ума не приложу, экономист руками разводит директор на меня кричит - в тех задание значит по твоей части!
Если кто сталкивался расскажите что это такое. А еще лучше если кто содр....=))),пардон, образец выполнения сможет дать.
Заранее спасибо!!!

Это выполняется в органе государственной экспертизы проектной документации. Подробнее - статья 49 Градостроительного кодекса РФ и в положении о самом органе. На уровне РФ - Главгосэкспертиза России, на уровне субъекта РФ - уполномоченный орган Правительством соответствующего субъекта РФ.
  Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 00:33   #9
Guest
По умолчанию Re: Помогите советом

Цитата:
Сообщение от vlmodulПосмотреть сообщение
У меня такой вот вопрос: нужно ли электросварщикам ставить "клеймо" на несущие металлоконструкции (балки, колонны) ? И вообще, где-нибудь оговорено, на каких работах ставится индивидуальное "клеймо"?

СНиП 3.03.01-87

8.14. Сварщик должен ставить личное клеймо на расстоянии 40-60 мм от границы выполненного им шва сварного соединения: одним сварщиком - в одном месте, при выполнении несколькими сварщиками - в начале и конце шва. Взамен постановки клейм допускается составление исполнительных схем с подписями сварщиков.

на работах подведомственных Ростехнадзору или Росатомнадзору свои требования. например в ПБ "Сосуды....под высоким давлением" подробно-преподробно рассказывается как, куда и чем это клеймо ставится.
  Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
JiKetch (18.12.2009), odintakoi (19.12.2009)
Старый 21.02.2010, 21:05   #10
Форумчанин
По умолчанию Re: Помогите советом

Вопрос для металлистов...
Футерованная металлическая дымовая труба отдельностоящая высотой 24м. Диаметр 1250мм. Футеровка из бетона толщиной 120мм(т.е.1250-(120+120)=1000) - класс не знаю. Монтируется секциями по 2м на фланцах. Футеровка, скорее всего, будет крепиться на пластинах (усах) к трубе шагом 200мм. Предствали?! По расчету трубы в верхней трети (8м) требуется установить интерцептеры.
Вопрос: НУЖНЫ ЛИ ИНТЕРЦЕПТЕРЫ ЕСЛИ ТРУБА ФУТЕРОВАННАЯ(таким образом)???
Мож у кого есть опыт проетирования/строительства таких штук
dragneol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 13:34   #11
VIP
По умолчанию Re: Помогите советом

Цитата:
Сообщение от dragneolПосмотреть сообщение
Вопрос для металлистов...
Футерованная металлическая дымовая труба отдельностоящая высотой 24м. Диаметр 1250мм. Футеровка из бетона толщиной 120мм(т.е.1250-(120+120)=1000) - класс не знаю. Монтируется секциями по 2м на фланцах. Футеровка, скорее всего, будет крепиться на пластинах (усах) к трубе шагом 200мм. Предствали?! По расчету трубы в верхней трети (8м) требуется установить интерцептеры.
Вопрос: НУЖНЫ ЛИ ИНТЕРЦЕПТЕРЫ ЕСЛИ ТРУБА ФУТЕРОВАННАЯ(таким образом)???
Мож у кого есть опыт проетирования/строительства таких штук

Ответ на ваш вопрос. Если ваш расчет правильный и по нему требуются интерцепторы (турбулизаторы потока), то НУЖНЫ ИНТЕРЦЕПТЕРЫ!!!
Можно Вам несколько встречных вопросов!?
1) В каком районе у вас труба? Если у вас для 24-х метровой трубы нужны интерцепторы?
2) Из каких соображений футеровка бетона 120 мм? Для какого технологического процесса труба?
3) На чем и как был выполнен расчет? Вручную?
st2008 вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dragneol (23.02.2010), LynxM (23.04.2010)
Старый 23.02.2010, 00:52   #12
Форумчанин
По умолчанию Re: Помогите советом

Цитата:
Сообщение от st2008Посмотреть сообщение
Ответ на ваш вопрос. Если ваш расчет правильный и по нему требуются интерцепторы (турбулизаторы потока), то НУЖНЫ ИНТЕРЦЕПТЕРЫ!!!
Можно Вам несколько встречных вопросов!?
1) В каком районе у вас труба? Если у вас для 24-х метровой трубы нужны интерцепторы?
2) Из каких соображений футеровка бетона 120 мм? Для какого технологического процесса труба?
3) На чем и как был выполнен расчет? Вручную?

1)III-В (СНиП) - w0=38кгс/м2, 3 район (ДБН) - w0=50кгс/м2 - г.Днепропетровск;
2) Рафинирования металла (свинца) (tmax=600ºC), 120мм - задано ТХ;
3) SCAD. расчет выполнен не мной. задавался больший диаметр трубы (1,6м) Проверку на резонанс труба проходит [5d/T<2корняq], но "в запас" рекомендуется установить интерцепторы (ИМХО они не нужны).
уже мои мысли таковы, что гасители ставить не нужно - так как труба получается не мк, а жбмк ;) и монтируется сразу футерованная.
З.Ы. ИнтерцептOры, не верить ;) справочнику Кузнецова
dragneol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 06:52   #13
VIP
По умолчанию Re: Помогите советом

Цитата:
Сообщение от dragneolПосмотреть сообщение
1)III-В (СНиП) - w0=38кгс/м2, 3 район (ДБН) - w0=50кгс/м2 - г.Днепропетровск;
2) Рафинирования металла (свинца) (tmax=600&#186;C), 120мм - задано ТХ;
3) SCAD. расчет выполнен не мной. задавался больший диаметр трубы (1,6м) Проверку на резонанс труба проходит [5d/T<2корняq], но "в запас" рекомендуется установить интерцепторы (ИМХО они не нужны).
уже мои мысли таковы, что гасители ставить не нужно - так как труба получается не мк, а жбмк ;) и монтируется сразу футерованная.
З.Ы. ИнтерцептOры, не верить ;) справочнику Кузнецова

Для начала...
Интерцептор (лат. interceptor, от intercipio — перехватываю, отбиваю, пресекаю), приспособление для местного срыва воздушного потока.
По определению, труба с футеровкой из торкрет-бетона, означает, что бетон находится внутри дымовой трубы!!!
И почему 120 мм задано ТХ??? Конструкцию дымовой трубы определяют в КМ!
st2008 вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dragneol (23.02.2010), LynxM (23.04.2010)
Старый 23.02.2010, 22:04   #14
Форумчанин
По умолчанию Re: Помогите советом

Цитата:
Сообщение от st2008Посмотреть сообщение
Для начала...
Интерцептор (лат. interceptor, от intercipio — перехватываю, отбиваю, пресекаю), приспособление для местного срыва воздушного потока.
По определению, труба с футеровкой из торкрет-бетона, означает, что бетон находится внутри дымовой трубы!!!
И почему 120 мм задано ТХ??? Конструкцию дымовой трубы определяют в КМ!

Друг, все зависит от того как построен процесс. Классно знать конструктору, кроме КМ, и КЖ, и АР, и ТХ. Но я не могу подобрать футеровку для трубы, или химзащиту для конструкций каркаса в агрессивной среде.. я с трудом, как олень, по табличкам определяю материалы для антикорозионной защиты, "потомушо" есть другие, намного интересные штуки. думаю этим должны заниматься более знающие люди ( ИМХО не КМ).. Остапа понесло...
Что до трубы, то технологи - итальянская фирма, и она задала и диаметр трубы, и толщину футеровки.
Дискуссия только по одному поводу, при какой толщине торкрет-бетона(который, естественно, нанесен изнутри) труба может не раститываться на резонанс (быть как жб труба, как я понимаю ее никто не расчитывает на резонанс )
З.Ы. Интерцепторы самолета
dragneol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 17:50   #15
Guest
По умолчанию Re: Помогите советом

в моем доме залито армированное межэтажное перекрытие (дом 10х8м) из бетона: арматура 16мм (два слоя). К этой арматуре привязана и выпущенна вверх проволока (6мм) для крепления деревянных балок (на каждую балку 2 проволоки: одна по по уровню стены, а вторая на расстоянии 1м от стены)... вот теперь вопрос к знатокам:
ширина дома 8м + по 0.5м выступы балок (итого 9м). предлагают ребята не ставить баки сплошные по 9м, а установить коротыши по 2м и привязать их проволокой... говорят, что не имеет смысла прокладывать балки по всему дому, т.к. никакой нагрузки они не несут (ледат на Ж/Б перекрытии).Вот и не знаю как поступить? Посоветуйте! С одной стороны вроде все умно, но... нет ли здесь роковой ошибки?
Заранее спасибо за ответ!
  Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 15:11   #16
Подсел на форум
По умолчанию Re: Помогите советом

Цитата:
Сообщение от catypПосмотреть сообщение
в моем доме залито армированное межэтажное перекрытие (дом 10х8м) из бетона: арматура 16мм (два слоя). К этой арматуре привязана и выпущенна вверх проволока (6мм) для крепления деревянных балок (на каждую балку 2 проволоки: одна по по уровню стены, а вторая на расстоянии 1м от стены)... вот теперь вопрос к знатокам:
ширина дома 8м + по 0.5м выступы балок (итого 9м). предлагают ребята не ставить баки сплошные по 9м, а установить коротыши по 2м и привязать их проволокой... говорят, что не имеет смысла прокладывать балки по всему дому, т.к. никакой нагрузки они не несут (ледат на Ж/Б перекрытии).Вот и не знаю как поступить? Посоветуйте! С одной стороны вроде все умно, но... нет ли здесь роковой ошибки?
Заранее спасибо за ответ!

Не понятен вопрос. Для начала: какую роль выполняют эти балки, для чего они там лежат?
merrykatenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 19:10   #17
Подсел на форум
По умолчанию Re: Помогите советом

Посоветуйте пожалуйста. В производственном помещении делаю кирпичные перегородки на высоту 2,5 м от УЧП - туалет, умывальня и душ. Чем можно перекрыть такое небольшое встроенное помещение. Рассматривал сендвичпанель - че то не очень. Монолитное - тяжело и трудоемко. Хотел применить гипсокартон по направляющим, а в душе нельзя. Какое перекрытие еще можно сделать, какой маериал применить?
merrykatenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 20:01   #18
Форумчанин
По умолчанию Re: Помогите советом

Цитата:
Сообщение от merrykatenokПосмотреть сообщение
Посоветуйте пожалуйста. В производственном помещении делаю кирпичные перегородки на высоту 2,5 м от УЧП - туалет, умывальня и душ. Чем можно перекрыть такое небольшое встроенное помещение. Рассматривал сендвичпанель - че то не очень. Монолитное - тяжело и трудоемко. Хотел применить гипсокартон по направляющим, а в душе нельзя. Какое перекрытие еще можно сделать, какой маериал применить?

Металлический реечный потолок можно сделать.
А можно натяжной потолок сделать, только вопрос звукоизоляции продумать (если конечно он актуален).
Все зависит от пролетов и есть ли нагрузка на это перекрытие.
Можно и ацеитовые листы использовать вместо гипсокартона.
Если эстетика не важна, то можно и асбестоцементные волнистые листы (шифер) подшить снизу - правда убого получиться - за то выход :-)
Ну совсем экстравагантный вариант - выполнить направляющие и к ним подшить плексиглас(поликорбанат) непрозрачный.
malbig вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
merrykatenok (30.03.2011)
Старый 01.10.2018, 12:07   #19
Неопределившийся
По умолчанию

а если крышу во дворе делать из поликарбоната на сколько долго он прослужит?
senichka вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
псориаз- помогите советом penzjak Красота и здоровье 8 16.05.2011 23:02
Помогите с документами Pentagon СКОРАЯ Юридическая помощь 4 21.05.2010 05:11


Опции темы

Быстрый переход
Форум для строителей. Снипы, типовые серии, -Eurosoft, Lira Soft, ЛИРА САПР, NormCAD, ФОК, Base и Foundation, типовые серии, типовые проекты и госты все бесплатно можно скачать с нашего форума. А так же обсуждение MagiCAD, стройконсультант, NormaCS и Грандсмета">Форум для строителей и проектировщиков. ЛИРА софт, ЛИРА САПР, STARK ES, SCAD Office, ФОК Софт, BASE и Фундамент, NormCAD, Mathcad, Project Studio CS, СПДС GraphiCS, Типовые серии и проекты, нормативная документация- СНиПы, ГОСТы - скачать бесплатно с форума. А так же обсуждение MagiCAD, СтройКонсультант, NormaCS, Гранд Смета

Проблема: "После захода на форум и ввода логина и пасса всё нормально! Но стоит прерваться на временную паузу минуток 15 и после обновление страницы опять приходится вводит всё заново"
Решение:Когда вы авторизуетесь на форуме, то ставьте галочку рядом со словом "запомнить". Эта опция добавляет в ваш браузер файлы cookie, в которых хранится информация по авторизации. В том случае, если сеанс закончится, он будет возобновлен используя данные хранящиеся в cookie.

Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.


Copyright ©2006 - 2018, Портал INOE. Перевод: zCarot
Форум для строителей и проектировщиков
Сайт не предоставляет электронные версии произведений и ПО, а занимается индексированием файлов, находящихся в файлообменных сетях.
Весь материал, представленный на сайте www.inoe.name взят из открытых источников или прислан посетителями сайта.
Материал используется исключительно в некоммерческих целях. Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам.
Запрещено любое использование материалов сайта без письменного разрешения авторов материала.
Портал www.inoe.name и www.forum.inoe.name ни перед кем ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за фактический, побочный, случайный или косвенный ущерб, связанный, а также вызываемый скачиванием файлов посредстом выложенных ссылок нашими пользователями, найденными в сети, и использованием ссылок. Все данные собраны только на добровольном основании.