• Здесь может быть Ваша реклама

Ограничители перенапряжений

R

roruv

Гость
Всем известно что в настоящее время вентильные разрядники сняты с производства и в большинстве случаев отслужили свой нормативный срок службы, замена РВ возможна лишь на современные ограничители перенапряжений (ОПН), ктонибудь может подсказать как и чем руководствоваться при выборе ОПН, может есть какиенибудь полезные программы по этому поводу?
 
E

elprojekt

Гость
Всем известно что в настоящее время вентильные разрядники сняты с производства и в большинстве случаев отслужили свой нормативный срок службы, замена РВ возможна лишь на современные ограничители перенапряжений (ОПН), ктонибудь может подсказать как и чем руководствоваться при выборе ОПН, может есть какиенибудь полезные программы по этому поводу?
http://raychem.kz/tyco_electronics/te_catalog/6-na-russkom.html вот ссылочка. описывается методика выбора опнов
 
A

Andromed

Гость
А кто может поделиться опытом работы с ОПН и подсказать - что не стоит брать и закладывать в проекты?
 

JiKetch

VIP-персона
Регистрация
2 Ноя 2007
Сообщения
403
Реакции
657
Баллы
0
А кто может поделиться опытом работы с ОПН и подсказать - что не стоит брать и закладывать в проекты?
Как вариант делали как, старые убирали и вставляли в шкафы РГ-47 ил РГ27 (фирма ЭКФ)- многоразового использования - цена вопроса помойму около 400 руб, чем удобней - за 1 штуку на фазу
1. Монтаж на дин-рейку
2. Отработанный элемент заменяем
3. Индикация состояний ( 2 флажка, зеленый - норм, красный - сработал - требуется замена элемента)
4.Не требует болтов, наконечников на кабель и прочего в комплект, он (РГ) идет с зажимами
 

qVin

Активный участник
Регистрация
3 Май 2007
Сообщения
98
Реакции
11
Баллы
54
А кто может поделиться опытом работы с ОПН и подсказать - что не стоит брать и закладывать в проекты?
Ограничители перенапряжения ОПН для ПМЛ на токи 10-80А/
ОПН RC цепочка или позистор, К ПМЛ цепляются на защелке. Может использоваться с другими пускателями/реле переменного тока. Изготовитель приводит табличку -величина пускателя тип ОПН (фактически связывает индуктивность обмотки реле и его рабочее напряжение с номиналами R и C).
При коммутации обмотки реле за счет едс самоиндукции возникает перенапряжение 5-10 номинального. Шунтирование обмотки реле переменного тока снижает добротность контура. При управлении релюхами от микроконтроллера ОПН должны стоять обязательно! иначе- проблемы с помехостойчивостью не оберетесь. Ну и ,конечно, проблемы электрической прочности.
 
G

grisa

Гость
Методические указания по применению ограничителей перенапряжений нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ
www.twirpx.com/file/8220/
 

electrik1998

Активный участник
Пользователь
Регистрация
28 Сен 2011
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
0
Ребята, у кого нибудь есть оформленный пример выбора ОПН для подстанций 6-10 кВ??? Для ВРУ 0,4 кВ??? По какой методике считать?

Добавлено через 1 минуту

Половина ссылок (см.выше) битые? Кто нибудь может скинуть пример расчёта ОПН?
 
Последнее редактирование:
Яндекс.Метрика
Сверху