В помощь проектировщику Здесь ведется обсуждение и приводятся готовые проектные решения для повседневных задач для инженерно-технического персонала, задействованного в строительстве.
Обсуждение всяких нагрузок и ситуаций их расчета, новости, мелкие программки, готовые проекты от профессионалов и узлы

Ответ
 
Опции темы
Старый 18.08.2011, 16:52   #21
Guest
По умолчанию Re: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ и все что связано с этим разделом.

Цитата:
Сообщение от Var13Посмотреть сообщение
Народ, а если просто включить энегретический паспорт в состав раздела и не мучиться?

Сие несколько разные вещи :)
На вопрос в экспертизу "а что надо тут писать то?!" на меня посмотрели такими поросячими тупыми глазками и пожали плечами ))))
короче никто ниче не знает, экспертиза сама не разобралась.
Ваще балдею с нашего правительства!!!!! Тут капремонты не проводятся нет денег, все рушится, а они вводят новые разделы и требования по обследованию, энергосбережению, и работа тупая, не нужная... Раздел что называется "для галочки".
Зла нехватает!!!
  Ответить с цитированием

Реклама
Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него
и против его использования на форуме www.forum.inoe.name , пожалуйста свяжитесь с администрацией форума
Старый 01.09.2011, 15:26   #22
Guest
По умолчанию Re: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ и все что связано с этим разделом.

Спасибо за информацию! не так давно столкнулись с этой темойдиректор говорит давайте скорее, а что делать никто не знает
  Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 15:44   #23
Guest
По умолчанию Re: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ и все что связано с этим разделом.

Тут тема такая... Требования по энергоэффективности должен установить Минрегионразвития. Только руки у них толи не дошли, толи забили на это. В "любимом" 87 постановлении в этом разделе наглая копипаста из федерального закона "Об энергоэффективности.". В общем, сочинили выдержку из СНиП 23-02 "тепловая защита" о том когда его требования выполняются, приложили энергетический паспорт, и отправили "экспертам". Так как требования к энергоэффективности устанавливает Минрегион (а по сути теже вумные дедки, только рангом повыше), то наши "эксперты" сами себя высекли. Что нам и требовалось. Проект экспертизу благополучно прошел без замечаний в этой части. :-)
  Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 09:20   #24
Guest
По умолчанию Re: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ и все что связано с этим разделом.

Доброго времени суток!
Может быть кто-то сталкивался с разработкой раздела "Энергоэффективность" на объектах метрополитена? Поделитесь пожалуйста опытом.
  Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 16:07   #25
Форумчанин
По умолчанию Re: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ и все что связано с этим разделом.

Цитата:
Сообщение от Var13Посмотреть сообщение
Тут тема такая... Требования по энергоэффективности должен установить Минрегионразвития. Только руки у них толи не дошли, толи забили на это. В "любимом" 87 постановлении в этом разделе наглая копипаста из федерального закона "Об энергоэффективности.". В общем, сочинили выдержку из СНиП 23-02 "тепловая защита" о том когда его требования выполняются, приложили энергетический паспорт, и отправили "экспертам". Так как требования к энергоэффективности устанавливает Минрегион (а по сути теже вумные дедки, только рангом повыше), то наши "эксперты" сами себя высекли. Что нам и требовалось. Проект экспертизу благополучно прошел без замечаний в этой части. :-)


А мне по разделу "Энергоэффективность", который делал в первый раз экспертиза накатала замечаний, основное из которых - это требование дополнить раздел энергетическим паспортом в соотвествии с требованиями СНиП 23-02, хотя по постановлению такого требования нет, да и сам паспорт непойми по какому документу делать!
Fisher_dm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 09:00   #26
Guest
По умолчанию Re: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ и все что связано с этим разделом.

Подскажите, а как на счёт графической части, какие чертежи приложить, дабы удовлетворить экспертов))))
  Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 18:57   #27
Форумчанин
По умолчанию Re: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ и все что связано с этим разделом.

Если делать по постановлению, то необходимо сделать один лист со схемой расположения приборов учета на плане здания.
Fisher_dm вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Docent (25.09.2011)
Старый 23.09.2011, 08:52   #28
Guest
По умолчанию Re: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ и все что связано с этим разделом.

Насколько я знаю для разработки энергетичнского паспорта здания необходима лицензия СРО на этот вид деятельности. Есть организации, которые производят оценку энергоэффективности зданий и выдают энергетический паспорт. При этом у них должна быть лицензия СРО. У нас в Уфе например УГНТУ занимается этим, как они говорят они первые в Уфе получили этот сертификат.
  Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 13:56   #29
Guest
По умолчанию Re: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ и все что связано с этим разделом.

Нашел пример содержания раздела.

Добавлено через 2 минуты

Нашел пример содержания раздела. Может пригодиться
http://depositfiles.com/files/ikrd875mz

Добавлено через 12 минут

и еще пример самого раздела в pdf.
http://depositfiles.com/files/ikrd875mz
  Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Шакирова (12.11.2012)
Старый 05.10.2011, 08:06   #30
Guest
По умолчанию Re: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ и все что связано с этим разделом.

Цитата:
Сообщение от Fisher_dmПосмотреть сообщение
А мне по разделу "Энергоэффективность", который делал в первый раз экспертиза накатала замечаний, основное из которых - это требование дополнить раздел энергетическим паспортом в соотвествии с требованиями СНиП 23-02, хотя по постановлению такого требования нет, да и сам паспорт непойми по какому документу делать!

данный документ клепать нужно по СП-23-101-2004 "проектирование тепловой защты зданий". в СНиП 23-02 только форма этого документа есть, в СП наглухо разжевано, как его сочинять. только есть одна заковыка-"доблестные" актуализаторы из Минрегионразвития толи добрались до него, толи еще нет.и каких "рацух" эти деятели понавнедряют- известно только одной большой шишке.
  Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 15:07   #31
Форумчанин
По умолчанию

В принципе, у меня есть сделанный по новым нормам раздел Энергоэффективность, экспертиза тоже прошла. Но, объект секретный(военный), поэтому не могу дать такой вариант. Вот сделаем раздел "" на другой объект, выложу пример

Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от Fisher_dmПосмотреть сообщение
А мне по разделу "Энергоэффективность", который делал в первый раз экспертиза накатала замечаний, основное из которых - это требование дополнить раздел энергетическим паспортом в соотвествии с требованиями СНиП 23-02, хотя по постановлению такого требования нет, да и сам паспорт непойми по какому документу делать!

Раздел Энергоэффективность делаете по новым нормам, к нему надо приложить и сам энергетический паспорт(по старой схеме который делали)

Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от DedMorПосмотреть сообщение
Подскажите, а как на счёт графической части, какие чертежи приложить, дабы удовлетворить экспертов))))

Графическая часть: типовой план здания, один разрез и один фасад, плюс схема расположения приборов учета от смежников
ram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 08:59   #32
Guest
По умолчанию

По-моему, это достаточно непроработанное решение правительства. Совершенно непонятно - какие миенно меры необходимо предпринимать в сфере энергоэффективности... Восновном в проектах все сводится к красивым словам по формуле "В нашем проекте все ОЧЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО"
  Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 14:27   #33
Guest
По умолчанию

Добрый день, занимаюсь подготовкой раздела ОВК , но обнаружил у себя пункт в договоре

«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Не могу разобраться каким образом он коррелируется с вентиляцией\кондиционированием.
  Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 08:06   #34
Guest
По умолчанию

с вентиляцией/кондиционированием он корреирует за счет кратности воздухообмена.
  Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 22:18   #35
Guest
По умолчанию

Господа, все таки у кого-нибудь есть пример прошедший экспертизу, пусть даже в PDF или TIF. Заранее огромное спасибо!
  Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 07:58   #36
Guest
По умолчанию

Помогите!!! При расете нагрузки освещения, выполненного лампами ДНаТ, необходимо ли учитывать потери в ПРА? В СНах пишут что необходимо (СН РК 4.04-18-2003). А вот мнения проектировщиков расходятся. Да и часто встречаю я расчеты, идущие без учета потерь в ПРА. Хотелось бы знать Ваше мнение!!
  Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 12:03   #37
Guest
По умолчанию

Подскажите пожалуйста как написать раздел эффективности для строительной площадки (бытовки, технологическое оборудование...)
  Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 12:30   #38
Guest
По умолчанию

Знающие люди подсказали что форма раздела ЭЭ в экспертизе принимается строго по форме ПП87 при этом заполнение формы энергетического паспорта обязательно
  Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 18:18   #39
Форумчанин
По умолчанию

Может быть, это поможет: "Программа Лидер-ЭнергоПроект". Ссылку не даю - .........., но по поиску легко находится. Там их целый сайт. Лицензионная стоит не дорого, но "отбивается" с первого проекта.
Seven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 13:38   #40
Неопределившийся
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от DocentПосмотреть сообщение
Нашел пример содержания раздела.

Добавлено через 2 минуты

Нашел пример содержания раздела. Может пригодиться
http://depositfiles.com/files/ikrd875mz

Добавлено через 12 минут

и еще пример самого раздела в pdf.
http://depositfiles.com/files/ikrd875mz

перезалейте, пожалуйста

Добавлено через 9 минут

Цитата:
Сообщение от Дмитр063Посмотреть сообщение
Знающие люди подсказали что форма раздела ЭЭ в экспертизе принимается строго по форме ПП87 при этом заполнение формы энергетического паспорта обязательно

есть ли у вас образец? и не подскажете, для ввода в эксплуатацию нужен раздел проекта или сам энергетический паспорт?

Последний раз редактировалось kuncu; 19.10.2016 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
kuncu вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Книги по интернету и всё что с ним связано Feniks Компьютеры и Интернет 2 Сегодня 05:55
Мода и всё, что с ней связано anna2506 Красота и здоровье 35 09.09.2016 22:18
Вентиляция и все что с ней связано Zoran Инженерный софт (обсужд-е) 48 04.07.2016 12:57


Опции темы

Быстрый переход
Форум для строителей. Снипы, типовые серии, -Eurosoft, Lira Soft, ЛИРА САПР, NormCAD, ФОК, Base и Foundation, типовые серии, типовые проекты и госты все бесплатно можно скачать с нашего форума. А так же обсуждение MagiCAD, стройконсультант, NormaCS и Грандсмета">Форум для строителей и проектировщиков. ЛИРА софт, ЛИРА САПР, STARK ES, SCAD Office, ФОК Софт, BASE и Фундамент, NormCAD, Mathcad, Project Studio CS, СПДС GraphiCS, Типовые серии и проекты, нормативная документация- СНиПы, ГОСТы - скачать бесплатно с форума. А так же обсуждение MagiCAD, СтройКонсультант, NormaCS, Гранд Смета

Проблема: "После захода на форум и ввода логина и пасса всё нормально! Но стоит прерваться на временную паузу минуток 15 и после обновление страницы опять приходится вводит всё заново"
Решение:Когда вы авторизуетесь на форуме, то ставьте галочку рядом со словом "запомнить". Эта опция добавляет в ваш браузер файлы cookie, в которых хранится информация по авторизации. В том случае, если сеанс закончится, он будет возобновлен используя данные хранящиеся в cookie.

Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.


Copyright ©2006 - 2018, Портал INOE. Перевод: zCarot
Форум для строителей и проектировщиков
Сайт не предоставляет электронные версии произведений и ПО, а занимается индексированием файлов, находящихся в файлообменных сетях.
Весь материал, представленный на сайте www.inoe.name взят из открытых источников или прислан посетителями сайта.
Материал используется исключительно в некоммерческих целях. Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам.
Запрещено любое использование материалов сайта без письменного разрешения авторов материала.
Портал www.inoe.name и www.forum.inoe.name ни перед кем ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за фактический, побочный, случайный или косвенный ущерб, связанный, а также вызываемый скачиванием файлов посредстом выложенных ссылок нашими пользователями, найденными в сети, и использованием ссылок. Все данные собраны только на добровольном основании.
Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него
и против его использования на сайте www.inoe.name , пожалуйста свяжитесь с нами
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика