Форум для строителей и проектировщиков - Типовые серии, Типовые проекты, сметы, СНиПы, ГОСТы, NormaCS, NormCAD   Строительный сайт
Сайт для строителей Скорая 

помощь+Обсуждение программ Каталог Электроных книг Игры / Games Всё для строителей Бизнес софт : СПС Загадочное и неизведанное
Наш сайт! Скорая помощь Библиотека Игры Всё для строителей СПС Загадочное
Вернуться   Форум для строителей и проектировщиков - Типовые серии, Типовые проекты, сметы, СНиПы, ГОСТы, NormaCS, NormCAD > Всё для строителей: проектирование, типовые серии и проекты > Проектирование и Расчет

Проектирование и Расчет Проектирование и расчёт зданий и сооружений. Готовые проекты и заготовки (образцы) для проектных решений.
Программы для начинающих инженеров, технических специалистов и профессионалов, а также ноу-хау, к которым стоит присмотреться.
Обсуждение и помощь в решении проблем, встречающихся в проектировании и работе со специализированными программами САПР., ссылки и указания на готовые решения при работе со специфическими программами СКАД систем

Ответ
 
Опции темы
Старый 22.03.2011, 21:00   #1
Форумчанин
По умолчанию

Определение воздухообмена в автостоянке

Собственно, каким будет минимальный воздухообмен в закрытой, отапливаемой, подземной автостоянке, если руководствоваться п.6.12 СНиП 21-02-99*
Цитата:
6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005

и не будет-ли замечаний от экспертизы, что воздухообмен (по вытяжке) меньше 2-х кратного, как того требует п.7.5.9 СНиП 41-01-2003
Цитата:
В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения.

Здание расположено в Нижнем Новгороде
Boober вне форума   Ответить с цитированием

Реклама
Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него
и против его использования на форуме www.forum.inoe.name , пожалуйста свяжитесь с администрацией форума
Старый 23.03.2011, 23:37   #2
Guest
По умолчанию Re: Определение воздухообмена в автостоянке

Воздухообмен в автостоянке определяется исходя из соблюдения нескольких условий:
1. Разбавление и удаления вредных выделений от автомобилей. Как правило это расчет на содержание в воздухе окиси углерода СО. Расчет согласно ОНТП 01-91.
2. Кратность воздухообмена должна быть не менее двух.
3. На каждый автомобиль должно подаваться не менее 150 куб м/ч
  Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 01:35   #3
Постоялец форума
По умолчанию Re: Определение воздухообмена в автостоянке

ВСН 01-89
п. 4.8. В помещениях хранения подвижного состава, включая рампы, удаление воздуха, следует предусматривать из верхней и нижней зон помещения поровну; подача приточного воздуха в помещение должна, как правило, осуществляться сосредоточенно вдоль проездов.
Воздуховоды для удаления воздуха из нижней зоны этажа допускается располагать в колесоотбойных устройствах (тротуарах).

ВСН 01-89
п. 4.12. В производственных помещениях, имеющих сообщение через двери и ворота без тамбура с помещениями хранения и постов ТО и ТР, объем приточного воздуха следует принимать с коэффициентом 1,05.
При этом, в помещениях хранения и постов ТО и ТР объем приточного воздуха должен быть соответственно уменьшен.

ОНТП 01-91
п. 2. Расчет вентиляции гаражей-стоянок производить при следующих исходных данных:
п.2.1. Воздухообмен в гаражах-стоянках индивидуального (личного) транспорта определяется расчетом при усредненном значении количества въездов и выездов соответственно равным 2 и 8% от общего количества машиномест. При этом концентрация оксида углерода (СО) следует принимать 20 мг/м3. Значение воздухообмена не должно составлять менее 150 м3/час на одно машиноместо.
п.2.2. Воздухообмен в гаражах-стоянках кратковременного хранения при офисах и общего назначения определяется расчетом по максимальным значениям количеств въездов и выездов, указанных в таблице 5 к МГСН 5.01.94*. При этом концентрацию оксида углерода (СО) следует принимать в зависимости от продолжительности пребывания людей, но не более 1,0 часа, руководствуясь данными технологической части проекта и ГОСТа "Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (12.1.05-88).

Ну и про дымоудаление забывать нельзя.

На практике же я делал так. Lп=N авто * 180 м3/ч. Если меньше 2 крат, принимал 2. Приток вдоль проездов, вытяжка из верхней и нижней зоны 50/50 вдоль стен. В добавок, на экспертизе заставили сделать Lп=0,8 * Lв (баланс -20%). Подземная 3-этажная стоянка над жилым зданием 25 этажей. Между паркингом и жилыми помещениями сделали технический этаж. Делалась стадия «П» г. Киев года 4 тому назад. Проект экспертизу прошёл удачно.
vombat_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 21:59   #4
Форумчанин
По умолчанию Re: Определение воздухообмена в автостоянке

про 150м3/ч на машиноместо - понятно откуда ноги растут [ОНТП 01-91 п.2.1], а вот с двумя кратами....., пока никак не могу смириться. По правде сказать в моем случае и 150м3/ч многовато будет
и вот что еще никак понять не могу - как можно проектировать современные задния опираясь на данные 10-20 летней давности (это я про вредные выбросы от автомобилей, достаточно взглянуть на норму Евро 3)
Boober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 10:04   #5
Guest
По умолчанию Re: Определение воздухообмена в автостоянке

Пройдет ли один крат в экспертизе известно только самим экспертам. Один раз согласовал проект паркинга с однократным воздухообменом. Но если экспертов уже приучили к 2-х кратам, на 1-н крат они уже могут не согласится :). Ну и смысл смотреть на Евро 3, если приедет какойнибудь жигуль и надымит так, что несколько суток проветривать придется :)
  Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 15:13   #6
Форумчанин
По умолчанию

У нас не смотрят на кратноть если предоставляешь расчет по ассимиляции вредностей. Понятие кратности для гаража-стоянки не совсем корректна, так как высота может различной быть от 2,8 метра до 4,2 а вредностей одинковое количество выделятся
geroi0306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 15:43   #7
Форумчанин
По умолчанию

2 кратный воздухообмен исходит из самого СНиПа - в котором говорится что в производственных зданиях нужно удалять из верхней зоны однократный воздухообмен, а так как в гаражах нужно удалять поровну из верхней и нижней зоны , то 1 крат из верхней и 1 крат из нижней - в сумме 2 крата (минимальный воздухообмен), так в свое время объяснила старая и очень толковая эксперша, вот от этого и исхожу, при этом не забывая о расчете по вредностям
anastasiagus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 12:09   #8
Guest
Unhappy

Цитата:
Сообщение от geroi0306Посмотреть сообщение
У нас не смотрят на кратноть если предоставляешь расчет по ассимиляции вредностей. Понятие кратности для гаража-стоянки не совсем корректна, так как высота может различной быть от 2,8 метра до 4,2 а вредностей одинковое количество выделятся

Согласен. Я всегда считаю по вредностям. Ну а вообще смотрите приложение И СНиП 41-01-2003 по критериям воздухообмена для всех типов помещений.
  Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 06:08   #9
Форумчанин
По умолчанию

Поищите в моем хламе может что полезное будет... http://depositfiles.com/files/e38jlfwj9
jon73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 01:33   #10
Неопределившийся
По умолчанию

Считаю воздухоомен в автостоянках исключительно на разбавление вредностей. Расход по притоку получается как правило 160-190 м3/ч, вытяжка подбирается с 20% преобладанием относительно притока. В зависимости от объемно-планировочных решений стоянки кратность получается самая разная ... и 1 крат и 2 крата выходит и с согласованиями проблем нет (объекты преимущественно в Москве).
Прикладываю программку для расчета выбросов загрязняющих веществ. http://depositfiles.com/files/wcuba1a82
Если есть интерес, также могу выложить шаблон в excell для определения кратности воздухообменов по полученным данным из вышеуказанной программки.
and82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 09:37   #11
Guest
По умолчанию

А как же пункт МГСН 5-01-01 #3.17. ...Расход вытяжного воздуха общеобменной вентиляции принимается по расчету, но не менее 150 м куб./час на одно машиноместо при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее двух.
  Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 10:42   #12
Неопределившийся
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AlexdrПосмотреть сообщение
А как же пункт МГСН 5-01-01 #3.17. ...Расход вытяжного воздуха общеобменной вентиляции принимается по расчету, но не менее 150 м куб./час на одно машиноместо при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее двух.

С расчетом на вредности можно не заморачиваться, для автостоянки он получится меньше 2х крат. Расчет можно делать только если это автопредприятие. А для стоянки при норме площади 25м2 на одно машиноместо и высоте 3м как раз при 2х кратном воздухообмене получается 150 м3/ч.
alex_tarn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 19:27   #13
Неопределившийся
По умолчанию

150 кубов на машину, вытяжка сверху снизу приток в проезды
josser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 18:56   #14
Форумчанин
По умолчанию

Есть электронный справочник воздухообменов, возможно в нем найдете нужные воздухообмены.
Программа является справочником воздухообменов с инструментами фильтра и поиска по нормативным и справочным документам.
shprot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 13:31   #15
Неопределившийся
По умолчанию

Бери 150 м3/ч на одну машину и не парься
Serega4093 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение автономеров Lelik35 Видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация 7 20.11.2010 21:06
Терминология и определение Кап. ремонт/реконструкция ХаТТаБ Общее по строительству 1 05.10.2010 00:30
Вентиляция машино-мест в теплой автостоянке unyqUm Общее по строительству 17 02.09.2010 22:53


Опции темы

Быстрый переход
Форум для строителей. Снипы, типовые серии, -Eurosoft, Lira Soft, ЛИРА САПР, NormCAD, ФОК, Base и Foundation, типовые серии, типовые проекты и госты все бесплатно можно скачать с нашего форума. А так же обсуждение MagiCAD, стройконсультант, NormaCS и Грандсмета">Форум для строителей и проектировщиков. ЛИРА софт, ЛИРА САПР, STARK ES, SCAD Office, ФОК Софт, BASE и Фундамент, NormCAD, Mathcad, Project Studio CS, СПДС GraphiCS, Типовые серии и проекты, нормативная документация- СНиПы, ГОСТы - скачать бесплатно с форума. А так же обсуждение MagiCAD, СтройКонсультант, NormaCS, Гранд Смета

Проблема: "После захода на форум и ввода логина и пасса всё нормально! Но стоит прерваться на временную паузу минуток 15 и после обновление страницы опять приходится вводит всё заново"
Решение:Когда вы авторизуетесь на форуме, то ставьте галочку рядом со словом "запомнить". Эта опция добавляет в ваш браузер файлы cookie, в которых хранится информация по авторизации. В том случае, если сеанс закончится, он будет возобновлен используя данные хранящиеся в cookie.

Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.


Copyright ©2006 - 2017, Портал INOE. Перевод: zCarot
Форум для строителей и проектировщиков
Сайт не предоставляет электронные версии произведений и ПО, а занимается индексированием файлов, находящихся в файлообменных сетях.
Весь материал, представленный на сайте www.inoe.name взят из открытых источников или прислан посетителями сайта.
Материал используется исключительно в некоммерческих целях. Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам.
Запрещено любое использование материалов сайта без письменного разрешения авторов материала.
Портал www.inoe.name и www.forum.inoe.name ни перед кем ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за фактический, побочный, случайный или косвенный ущерб, связанный, а также вызываемый скачиванием файлов посредстом выложенных ссылок нашими пользователями, найденными в сети, и использованием ссылок. Все данные собраны только на добровольном основании.
Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него
и против его использования на сайте www.inoe.name , пожалуйста свяжитесь с нами
Rambler's Top100