Старый 03.12.2008, 10:28   #21
Форумчанин
По умолчанию Re: Монолитная плита

у меня также назрел вопрос - какой вид опирания принимать в расчете , если плита монолитная ж.б. и по контуру стен поставлен пояс - шарнир или защемление?? а то расходятся взгляды.....Кто как считает?
wnc вне форума   Ответить с цитированием

Реклама
Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него
и против его использования на форуме www.forum.inoe.name , пожалуйста свяжитесь с администрацией форума
Старый 05.12.2008, 20:12   #22
Форумчанин
По умолчанию Re: Монолитная плита

Если плита опирается на стену и сверху ничем не пригружается, к примеру, плита покрытия)(не имеет значения с поясом или без), то шарнирное. Если сверху стена возводится выше (речь о перекрытии), то защемлена.
Но если же плита монолитно связана с ж.б. поясом, то, конечно вопрос интересный. Мое мнение - защемлена.
EasyD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 15:17   #23
Guest
По умолчанию Re: Монолитная плита

Цитата:
Сообщение от vorchunПосмотреть сообщение
Как в Лире смоделировать опирание монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену? Я предполагал, что для этого можно на контур плиты наложить связи - запретить перемещения по x, z, y, а повороты оставить.

В данном случае на кирпичной стене возникает так званое частичное защемление (условный шарнир). До определенного момента нагружения кладка способна защемить плиту, но в предельном состоянии - шарнир. При расчете ПК следует ограничить перемещения по Z а моменты освободить. Верхняя арматура устанавливается по требованиям Руководства по конструированию.
  Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 23:07   #24
Форумчанин
По умолчанию Re: Монолитная плита

Цитата:
Сообщение от V_SlavПосмотреть сообщение
В данном случае на кирпичной стене возникает так званое частичное защемление (условный шарнир). До определенного момента нагружения кладка способна защемить плиту, но в предельном состоянии - шарнир. При расчете ПК следует ограничить перемещения по Z а моменты освободить. Верхняя арматура устанавливается по требованиям Руководства по конструированию.

У меня совет такой : когда чтото непонятное нужно решать проблему по рабоче крестьянски- если рассуждать логически плита перекрытия частино защемлена, раскреплена частично стеной, обратившись к азам расчетов например сопромату или теоретической механике то получается так называемая скользащая заделка вот и все

Добавлено через 4 минуты

вобщем одно раскрепление в плоской, или два в пространственной и один угол поворота в плоской или два в 3Д
Zeba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 18:44   #25
Guest
По умолчанию Re: Монолитная плита

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с помощью, какой программы можно изобразить СКС и схему электропитания здания! Если имеются, у кого такие схемы дайте ссылку! За ранние спасибо!
  Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 08:00   #26
Форумчанин
По умолчанию Re: Монолитная плита

Да однозначно шарнир, ежу понятно кирпич не может наравне с бетоном работать. Просто физически трудно создать жесткий узел бетона с кирпичом из-за большой разницы в жесткостях.
Mars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 13:13   #27
Форумчанин
По умолчанию Re: Монолитная плита

Я точно знаю что в пособии для кирпича есть расчет когда считать жестким а когда шарнирным. Или в учебнике по железобетону Линович.
CatanaKC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 23:53   #28
Постоялец форума
По умолчанию Re: Монолитная плита

Цитата:
Сообщение от EasyDПосмотреть сообщение
Если плита опирается на стену и сверху ничем не пригружается, к примеру, плита покрытия)(не имеет значения с поясом или без), то шарнирное. Если сверху стена возводится выше (речь о перекрытии), то защемлена.
Но если же плита монолитно связана с ж.б. поясом, то, конечно вопрос интересный. Мое мнение - защемлена.

Я согласен. Но каждый из участников темы остался при своем мнении. Однопролетная монолитная плита - самый тривиальный пример.
Давайте сделаем так: плита 6х5м, В15, А-III, толщина 130мм, ПО:0.1тс/м2, ДЛ:0.2тс/м2. , Вариант 1-шарнирное опирание(по контуру), Вариант2 -защемление (по контуру). В чем считать - не важно. Хоть вручную.
Приветствуются ссылки на т. литературу. Учитываем, что при шарнирном опирании требуется конструктивная верхняя арматура (1/6 пролета).
Уверен, нам даже не придется выбирать. Но в выборе методики мы определимся.
qVin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 20:22   #29
Guest
По умолчанию Re: Монолитная плита

я так и делю, а мономаxе смоделировать не пробовал? там есть вариант кирпичныx стен
  Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 19:53   #30
Guest
По умолчанию Re: Монолитная плита

Цитата:
Сообщение от ellanelПосмотреть сообщение
Вроде логично, однако слышал мнение что это не совсем корректно и нужно вводить жесткие вставки

Жесткие вставки нужны для учета эксцентриситета нагрузки на стену, и на результат плиты не отразятся.
Даже при сопряжении монолитных стен и перекрытий - это упругий шарнир. Поэтому конечно не защемление.
  Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 13:15   #31
Guest
По умолчанию Re: Монолитная плита

нужно учитывать величину заделки плиты от вышележащей кирпичной стены и если она не большая ею принебрегать
в противном случае от целей и задач расчета - вплоть до частичного учета заделки

х и у по контуру считаю не корректно ограничивать, только z

жесткие вставки вводить от задач расчета (для корректности нужны, но больно времени на это много можно убить - для ряда случаев можно пренебречь в запас), также нужно учитывать как строилась расчетная схема - в ряде случаев они не потребуются
  Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 06:36   #32
Неопределившийся
По умолчанию Re: Монолитная плита

какую программу посоветуете для расчета сложной плиты?
evgen77777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 12:41   #33
Guest
По умолчанию Re: Монолитная плита

Цитата:
Сообщение от evgen77777Посмотреть сообщение
какую программу посоветуете для расчета сложной плиты?

какую лучше знаешь (принципиально знать, что делаешь, а не в чем считаешь)

по SCAD-у помогу, с остальными тока прокунсультирую
  Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 18:50   #34
Guest
По умолчанию

Ребята в где можно скачать рефераты ,курсовые по ПК ЛИРА
  Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 16:21   #35
Форумчанин
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ascarПосмотреть сообщение
Ребята в где можно скачать рефераты ,курсовые по ПК ЛИРА

Тебе не сюда. Ищи в этой ветке
http://www.forum.inoe.name/forumdisplay.php?f=429
Tuxliy вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Base soft (Фундамент, Плита, Base) - (обсуждение) YNail Инженерный софт (обсужд-е) 202 27.02.2017 10:40
Base soft (Фундамент, Плита, Base) YNail Инженерный софт (ссылки) 45 03.12.2015 04:52


Опции темы

Быстрый переход
Форум для строителей. Снипы, типовые серии, -Eurosoft, Lira Soft, ЛИРА САПР, NormCAD, ФОК, Base и Foundation, типовые серии, типовые проекты и госты все бесплатно можно скачать с нашего форума. А так же обсуждение MagiCAD, стройконсультант, NormaCS и Грандсмета">Форум для строителей и проектировщиков. ЛИРА софт, ЛИРА САПР, STARK ES, SCAD Office, ФОК Софт, BASE и Фундамент, NormCAD, Mathcad, Project Studio CS, СПДС GraphiCS, Типовые серии и проекты, нормативная документация- СНиПы, ГОСТы - скачать бесплатно с форума. А так же обсуждение MagiCAD, СтройКонсультант, NormaCS, Гранд Смета

Проблема: "После захода на форум и ввода логина и пасса всё нормально! Но стоит прерваться на временную паузу минуток 15 и после обновление страницы опять приходится вводит всё заново"
Решение:Когда вы авторизуетесь на форуме, то ставьте галочку рядом со словом "запомнить". Эта опция добавляет в ваш браузер файлы cookie, в которых хранится информация по авторизации. В том случае, если сеанс закончится, он будет возобновлен используя данные хранящиеся в cookie.

Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.


Copyright ©2006 - 2017, Портал INOE. Перевод: zCarot
Форум для строителей и проектировщиков
Сайт не предоставляет электронные версии произведений и ПО, а занимается индексированием файлов, находящихся в файлообменных сетях.
Весь материал, представленный на сайте www.inoe.name взят из открытых источников или прислан посетителями сайта.
Материал используется исключительно в некоммерческих целях. Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам.
Запрещено любое использование материалов сайта без письменного разрешения авторов материала.
Портал www.inoe.name и www.forum.inoe.name ни перед кем ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за фактический, побочный, случайный или косвенный ущерб, связанный, а также вызываемый скачиванием файлов посредстом выложенных ссылок нашими пользователями, найденными в сети, и использованием ссылок. Все данные собраны только на добровольном основании.
Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него
и против его использования на сайте www.inoe.name , пожалуйста свяжитесь с нами
Rambler's Top100