Форум для строителей и проектировщиков - Типовые серии, Типовые проекты, сметы, СНиПы, ГОСТы, NormaCS, NormCAD   Строительный сайт
Сайт для строителей Скорая 

помощь+Обсуждение программ Каталог Электроных книг Игры / Games Всё для строителей Бизнес софт : СПС Загадочное и неизведанное
Наш сайт! Скорая помощь Библиотека Игры Всё для строителей СПС Загадочное
Вернуться   Форум для строителей и проектировщиков - Типовые серии, Типовые проекты, сметы, СНиПы, ГОСТы, NormaCS, NormCAD > Всё для строителей: проектирование, типовые серии и проекты > Проектирование и Расчет > Инженерный софт (ссылки)

Важная информация

Инженерный софт (ссылки) Программы потребные любому строителю- от инженера до мастера СМР, для производства работ от отечественных производителей программного обеспечения и с профессиональным переводом инженерные программы от "буржуев".

Ответ
 
Опции темы
Старый 27.01.2007, 13:45   #1
Заслуженный строитель
По умолчанию

NormCAD (только ссылки!!!!)

Пакет прикладных программ NORMCAD для Windows 98/ME/NT/2000/XP/7

Назначение - выполняет расчеты строительных конструкций по СНиП и готовит проектную документацию для представления заказчику и в органы экспертизы:
-расчет стальных конструкций (расчет балок, колонн сплошного и составного сечения, профнастила и узлов ферм из гнутых профилей);
-расчет железобетонных конструкций (расчет балок, колонн, стен и плит: подбор арматуры, проверка сечений - в т.ч. тавровых и двутавровых, косое внецентренное сжатие, расчет круглых колонн и колонн с распределенной арматурой, трещиностойкость, проверка прогиба, расчет на смятие и продавливание);
-расчет каменных и армокаменных конструкций (проверка сечений - прямоугольных и тавровых на центральное и внецентренное сжатие, растяжение, срез, трещиностойкость и смятие);
-расчет фундаментов;
-теплотехнический расчет (сопротивление теплопередаче и паропроницанию стен, покрытий, перекрытий и светопрозрачных конструкций);
-другие строительные и машиностроительные расчеты.

Главное преимущество - на сегодня это единственная программа, в которой расчет оформляется в виде текстового документа (в формате Word), подобному созданному опытным конструктором вручную, что позволяет легко проконтролировать любую часть расчета.

Официальный сайт: http://www.normcad.ru/

В этой ветке ТОЛЬКО ССЫЛКИ!!!!!!!!!
обсуждать программу и всё касающее её...... идём в ветку NormCAD (обсуждение)

По мере выхода Оперативных обновлений на оффсайте, посты с оперативными обновлениями, кроме последнего - актуального, будут удаляться.

Цитата:
Сообщение от MitjaiПосмотреть сообщение
А почему бы в шапку не прописать ссылки на оф. обновления, релизы проги и кряк? А потом просто править шапку?
Например:
http://normcad.ru/s/update.php - страница для загрузки обновлений и релизов. Текущая версия 6.0
http://normcad.ru/s/up.php - оперативные обновления. Текущее обновление от 02.02.2010
Как то так.

всё очень просто - отслеживание подобных изменений в шапке будет происходить с задержкой либо вообще будет упущено форумчанами. гораздо удобнее система, которя сейчас работает на форуме - при появлении изменений, неактуальный пост сносится с обновлением, а пост с информацией о новом обновлении публикуется - это в большей степени продиктовано необходимостью проинформировать, а не дать ссылку на обновление.
RZinnurov

Хотите оказать помощь форуму? жмите

__________________
Я тихий странник блуждающий в океане Интернета.

Water
changing to ice, changing to snow
feeding the soil so the plants will grow...


Ask no questions and you will be told no lies
'''Не задавай вопросов, и тебе не будут лгать.'''

Михаил вне форума   Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Развернуть/свернуть список отблагодаривших


Реклама
Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него
и против его использования на форуме www.forum.inoe.name , пожалуйста свяжитесь с администрацией форума
Старый 04.11.2011, 22:20   #21
VIP кандидат
По умолчанию Re: NormCAD (только ссылки!!!!)

Добавил в свою подборку .reg-файлов для мультикея файл для NormCAD 7.0. Работает в 32- и 64-битных системах :)
Если прога отказывается находить ключ (зависает при запуске), можно вместо входящего в комплект guardant-сервера (grdsrv.exe) использовать старый (NNKSRV32.EXE) от NormCAD 5.4, с ним все работает.
__________________
Ride free, citizens!
nkAlex вне форума   Ответить с цитированием
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dik-son (22.12.2011), eskd (07.11.2011), kafffka (05.11.2011), masterbalans (07.11.2011), merrykatenok (05.11.2011), sprorab (05.11.2011), st2008 (05.11.2011), Zinnur (04.11.2011), Александр_К (31.01.2012), Евгений (13.01.2012)
Старый 23.01.2012, 13:04   #22
ветеран форума
По умолчанию

20 января 2012 г.

Вышел NormCAD 7.1.


Основные изменения и дополнения версии NormCAD 7.1

Обновление
__________________
каждый человек предан, либо кому-то, либо кем-то...
Zinnur вне форума   Ответить с цитированием
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dik-son (29.01.2012), eskd (24.01.2012), kafffka (29.01.2012), LynxM (23.01.2012), masterbalans (23.01.2012), merrykatenok (24.01.2012), Paladin (28.01.2012), st2008 (23.01.2012), Александр_К (31.01.2012), МуМ (24.01.2012)
Старый 04.02.2012, 07:26   #23
Постоялец форума
По умолчанию

NormCAD 7.1 emulator
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 5 сообщение(ий)):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.

добавлены последние снипы
Спасибо Tyrus
ifa вне форума   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Achil (04.02.2012), kafffka (04.02.2012), Paladin (04.02.2012), SergDryg (12.09.2012), Zinnur (04.02.2012), Александр_К (25.07.2012)
Старый 08.02.2012, 09:26   #24
VIP кандидат
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от faizovПосмотреть сообщение
Помогите, не работает эмулятор ключа от Tyrus...(((

Добавлено через 2 минуты

скачивал архив с поста Zinnurа... в найденных устройствах комп показывает эмулятор от Larry...

Оффтоп
запустите "_remove.cmd"
и воспользуйтесь этой утилитой
http://rghost.ru/36394901
и вот этот рег файл запустите
http://rghost.ru/36402758
Paladin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 14:52   #25
ветеран форума
По умолчанию

NormCAD ("Строительство") 7.1

Скрытый текст

NormCAD ("Строительство") 7.1
Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.

1license.ini by Tyrus (2012)
Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.

GuardNetServer
Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.

Эмулятор ключа Guardant by Tyrus (2012) 32-bit, 64-bit
Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.


Инструкция

Скрытый текст

1. Установить программу NormCAD 7.1 (см. выше).
2. В процессе установки программы обязательно установить драйверы ключа Guardant.
3. Скопировать файл 1license.ini в папку C:\Program Files\NormCAD\ (см. выше).
4. Установить эмулятор ключа Guardant (см. выше).
5. Скачать Guardant Net server (http://www.guardant.ru/download/software/gnserver.zip или по ссылке выше), скопировать содержимое в папку C:\Program Files\NormCAD\Net
6. Запустить NetMeng.exe из папки c:\Program Files\NormCAD, ставим галку на пункте "Сетевая защита с электронным ключем", затем жмем ок, не! ставим галку на "Автозапуск" и не! ставим галку "Запускать как сервис".
7. Сделать ярлык на файл C:\Program Files\NormCAD\Net\grdsrv.exe и запускать этот файл перед тем, как начать работу в NormCAD.

Alert ВАЖНО!!!! если у вас был установлен эмулятор от Larry (2010), не забудьте его удалить прежде, чем ставить новый эмулятор от Tyrus (2012), для этого в комплекте Larry запускаем uninstall.bat. если нужно снести эмулятор Tyrus - в комплекте Tyrus запускаем _remove.cmd



Отличие файла лицензии by Tyrus (2012) от файла лицензии by Larry (2010):
СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений
СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты
СП 50-102-2010 Свайные фундаменты
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
СП 52-117 Железобетонные пространственные конструкции
СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции
EN 1993-1-1 Проектирование стальных конструкций. Общие правила
EN 1993-1-5 Проектирование стальных конструкций. Пластинчатые элементы
EN 1993-1-6 Проектирование стальных конструкций. Прочность и устойчивость оболочек
СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции

Версия 7.1 прекрасно работает, **** отсутствуют
[свернуть]
[свернуть]

Благодарности:

ООО "Центр развития систем автоматизированного проектирования "САПРОТОН"
Tyrus
Larry


Оффтоп
__________________
каждый человек предан, либо кому-то, либо кем-то...
Zinnur вне форума   Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Развернуть/свернуть список отблагодаривших

Старый 01.03.2012, 14:29   #26
VIP кандидат
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от coolioПосмотреть сообщение
Ни дна ссылка не открывается.... Может быть пора уже обновить?

SAPROTON.NormCAD.v7.1.x64.rar
http://rghost.ru/36315247
SAPROTON.NormCAD.v7.1.x86.rar
http://rghost.ru/36315120

при ошибке 429 ставим обновление 7.1 поверх версии 7.1.
при ошибке 339 ставим Обновление любой версии NormCAD ("Строительство") до версии 7.1 (64-bit) с новыми компонентам: поверх версии 7.1.

_Multikey v18.0.3, спасибо L A V team, Larry, Tyrus, nkAlex
http://rghost.ru/36789019
по вопросам сюда
Paladin вне форума   Ответить с цитированием
9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
coolio (01.03.2012), dik-son (01.03.2012), eskd (02.03.2012), masterbalans (02.03.2012), merrykatenok (06.12.2012), pavber (03.03.2012), usr-01 (01.08.2012), Zinnur (01.03.2012), Александр_К (25.07.2012)
Старый 05.03.2012, 16:46   #27
ветеран форума
По умолчанию

Скрытый текст

Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
[свернуть]


Скрытый текст

Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 5 сообщение(ий)):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
[свернуть]
Вложения
Тип файла: rar сваи.rar (45.7 Кб, 65 просмотров)
__________________
каждый человек предан, либо кому-то, либо кем-то...
Zinnur вне форума   Ответить с цитированием
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dik-son (05.03.2012), eskd (06.03.2012), kafffka (07.03.2012), LynxM (14.05.2012), masterbalans (06.03.2012), merrykatenok (05.03.2012), Paladin (06.03.2012), sanekneo (06.03.2012), st2008 (05.03.2012), Александр_К (25.07.2012)
Старый 21.03.2012, 09:01   #28
ветеран форума
По умолчанию

Скрытый текст



....подробнее о вопросе завтра отпишу (содержание осталось на работе)....


[свернуть]


Скрытый текст

Цитата:
Здравствуйте, Р...

Попробуйте установить обновление в прикрепленном файле.
Динамическая нагрузка не учитывается, если нет растянутых болтов.

С уважением,
Евгений Стебаков
ООО ЦРСАП "САПРОТОН"
www.normcad.ru

[свернуть]


....

суть вопроса:

Скрытый текст

Расчет болтов прямоугольных баз колонн сплошного типа по “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03”.
1. Сжимающая сила N в отчет включена как: цитата - “Нормативная (сжимающая) сила”.
Здесь неточность, должно быть: Нормальная (сжимающая) сила. По “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03”: N - расчетная нормальная сила.
2. Отсутствует возможность выбора стали болтов. По умолчанию программа принимает расчетное сопротивление металла болтов растяжению Rba = 145 МПа .
Возможно ли ввести выбор марки стали для болтов в соответствии табл.60* СНиП II-23-81 и табл. Г7 СП 16.13330.2011 Стальные конструкции ( значения Rba соответственно принимаются по этим нормам).

3. В формуле 19 “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03” минимальная глубина заделки болтов рассчитана для стали марки ВСт3кп2, расчетное сопротивление металла болтов растяжению Rba = 145 МПа - что заложено в программе. Однако это значение не соответствует табл.60* СНиП II-23-81 Стальные конструкции (расхождение в значении расчетного сопротивления металла болтов растяжению между пособием к СНиП и самим СНиП общеизвестно, но СНиП II-23-81 пересматривался не раз, а пособие к нему нет), расчетное сопротивление металла болтов растяжению для стали ВСт3кп2 (как и других) зависит от диаметра и принимается по табл. 60 СНиП II-23-81. Возможно ли вместо значения Rba = 145 МПа внести в программу вычисление Rba стали ВСт3кп2 в соответствии с табл.60* СНиП II-23-81 .

4. В формуле 6 “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03” для вычисления высоты сжатой зоны бетона под опорной плитой базы колонны, Rв - расчетное сопротивление бетона фундамента осевому сжатию, принимается в зависимости от класса бетона по табл. 7. Данные табл. 7 расходятся с данными СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции и СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. Возможно ли вместо значения Rв по табл. 7 Пособия внести в программу вычисление данные Rb в соответствии с СНиП 2.03.01-84 и СП 52-101-2003 (в табл.7 даны завышенные значения расчетного сопротивление бетона осевому сжатию, что приводит к заниженному значению сжимающей расчетной нагрузки на болт).

5. Согласно п.3.20 “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03”:
“Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважинах готовых фундаментов, коэффициент m1 следует принимать равным единице.”
В программе нет условия выбора способа установки анкерных болтов, вычисление коэффициента m 1 требует доработки.

6. Не реализовн п. 3.10 (3.10. При действии динамических нагрузок сечение болтов, вычисленное по формуле (1), следует проверить на выносливость) “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03”.
7. При расчете анкерного болта при совместном действии вертикальных и горизонтальных (сдвигающих), расчет по п.п.3.15…3.17 ведется для случая опирания на фундамент оборудования, в случае опирания колонн (расчет анкерных болтов баз колонн) расчет по п.п. 3.15…3.17 производить не нужно. При этом необходим критерий выбора - сопряжения оборудования с фундаментом для сдвигоустойчивых соединений или сдвигодопускающих.
8. При расчете по п.3.18 для баз сплошных колонн сдвигающая сила задается как в плоскости действия изгибающего момента (сквозные стальные колонны), так и из плоскости действия изгибающего момента (стальные колонны сплошного типа и сквозные колонны (связевые колонны)).
9. При расчете по п.3.18 в формуле 17, n - количество болтов для крепления сжатой ветви колонны или количество сжатых болтов, расположенных с одной стороны базы колонн (для колонн сплошного типа). В программе для сплошной колонны, например, в расчете учавствует общее количество болтов.
[свернуть]
Вложения
Тип файла: rar setup.rar (277.9 Кб, 45 просмотров)
__________________
каждый человек предан, либо кому-то, либо кем-то...
Zinnur вне форума   Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Развернуть/свернуть список отблагодаривших

Старый 12.05.2012, 23:36   #29
ветеран форума
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ZinnurПосмотреть сообщение

Скрытый текст

*** скрытый текст ***
[свернуть]


Скрытый текст

*** скрытый текст ***
[свернуть]



Цитата:
Сообщение от ZinnurПосмотреть сообщение

Скрытый текст



....подробнее о вопросе завтра отпишу (содержание осталось на работе)....


[свернуть]




....

суть вопроса:

Скрытый текст

Расчет болтов прямоугольных баз колонн сплошного типа по “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03”.
1. Сжимающая сила N в отчет включена как: цитата - “Нормативная (сжимающая) сила”.
Здесь неточность, должно быть: Нормальная (сжимающая) сила. По “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03”: N - расчетная нормальная сила.
2. Отсутствует возможность выбора стали болтов. По умолчанию программа принимает расчетное сопротивление металла болтов растяжению Rba = 145 МПа .
Возможно ли ввести выбор марки стали для болтов в соответствии табл.60* СНиП II-23-81 и табл. Г7 СП 16.13330.2011 Стальные конструкции ( значения Rba соответственно принимаются по этим нормам).

3. В формуле 19 “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03” минимальная глубина заделки болтов рассчитана для стали марки ВСт3кп2, расчетное сопротивление металла болтов растяжению Rba = 145 МПа - что заложено в программе. Однако это значение не соответствует табл.60* СНиП II-23-81 Стальные конструкции (расхождение в значении расчетного сопротивления металла болтов растяжению между пособием к СНиП и самим СНиП общеизвестно, но СНиП II-23-81 пересматривался не раз, а пособие к нему нет), расчетное сопротивление металла болтов растяжению для стали ВСт3кп2 (как и других) зависит от диаметра и принимается по табл. 60 СНиП II-23-81. Возможно ли вместо значения Rba = 145 МПа внести в программу вычисление Rba стали ВСт3кп2 в соответствии с табл.60* СНиП II-23-81 .

4. В формуле 6 “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03” для вычисления высоты сжатой зоны бетона под опорной плитой базы колонны, Rв - расчетное сопротивление бетона фундамента осевому сжатию, принимается в зависимости от класса бетона по табл. 7. Данные табл. 7 расходятся с данными СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции и СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. Возможно ли вместо значения Rв по табл. 7 Пособия внести в программу вычисление данные Rb в соответствии с СНиП 2.03.01-84 и СП 52-101-2003 (в табл.7 даны завышенные значения расчетного сопротивление бетона осевому сжатию, что приводит к заниженному значению сжимающей расчетной нагрузки на болт).

5. Согласно п.3.20 “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03”:
“Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважинах готовых фундаментов, коэффициент m1 следует принимать равным единице.”
В программе нет условия выбора способа установки анкерных болтов, вычисление коэффициента m 1 требует доработки.

6. Не реализовн п. 3.10 (3.10. При действии динамических нагрузок сечение болтов, вычисленное по формуле (1), следует проверить на выносливость) “Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03”.
7. При расчете анкерного болта при совместном действии вертикальных и горизонтальных (сдвигающих), расчет по п.п.3.15…3.17 ведется для случая опирания на фундамент оборудования, в случае опирания колонн (расчет анкерных болтов баз колонн) расчет по п.п. 3.15…3.17 производить не нужно. При этом необходим критерий выбора - сопряжения оборудования с фундаментом для сдвигоустойчивых соединений или сдвигодопускающих.
8. При расчете по п.3.18 для баз сплошных колонн сдвигающая сила задается как в плоскости действия изгибающего момента (сквозные стальные колонны), так и из плоскости действия изгибающего момента (стальные колонны сплошного типа и сквозные колонны (связевые колонны)).
9. При расчете по п.3.18 в формуле 17, n - количество болтов для крепления сжатой ветви колонны или количество сжатых болтов, расположенных с одной стороны базы колонн (для колонн сплошного типа). В программе для сплошной колонны, например, в расчете учавствует общее количество болтов.
[свернуть]

Оперативное обновление 12.05.2012 (где исправлены в т.ч. и расчеты, обозначенные в вышецитируемых постах)

1. Исправлены расчеты анкерных болтов по Пособию к СНиП 2.09.03 (учет новых норм для прочности болтов и бетона, введен расчет опор оборудования, прочие исправления)
2. Исправлены расчеты по Пособию к СНиП II-23-81 "Расчет профнастила" (исправление в формуле для касательных напряжений для профилей с уступами)
3. Исправлены расчеты свайных фундаментов
4. Исправлены расчеты по СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" (введен расчет колонн круглого сечения)
5. Введен учет нагрузки на полы при расчете активного давления на фундамент
6. Исправлены расчеты освещения, добавлены примеры расчета освещения


http://www.normcad.ru/s/up.htm
__________________
каждый человек предан, либо кому-то, либо кем-то...
Zinnur вне форума   Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Развернуть/свернуть список отблагодаривших

Старый 24.07.2012, 12:46   #30
ветеран форума
По умолчанию

NormCAD ("Строительство") 7.1 (32-bit)
Setup.rar (35 МБайт)

NormCAD ("Строительство") 7.1 (64-bit)
Setup.rar (35 МБайт)

Скрытый текст

в чем отличие от ранее выложенного дистрибутива:

Скрытый текст



[свернуть]


в обновленный setup "вшито" оперативное обновление от 12.05.2012
[свернуть]
__________________
каждый человек предан, либо кому-то, либо кем-то...
Zinnur вне форума   Ответить с цитированием
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Развернуть/свернуть список отблагодаривших

Старый 13.08.2012, 14:38   #31
Moderator
По умолчанию

Оперативное обновление

08.08.2012

1. Исправлены расчеты анкерных болтов по Пособию к СНиП 2.09.03 (учет новых норм для прочности болтов и бетона, введен расчет опор оборудования, прочие исправления)
2. Исправлены расчеты по Пособию к СНиП II-23-81 "Расчет профнастила" (исправление в формуле для касательных напряжений для профилей с уступами)
3. Исправлены расчеты свайных фундаментов
4. Исправлены расчеты по СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" (введен расчет колонн круглого сечения)
5. Введен учет нагрузки на полы при расчете активного давления на фундамент
6. Исправлены расчеты освещения, добавлены примеры расчета освещения
7. Исправления в формах ввода данных по прочности стали
8. Исправления в расчете нагрузок отрыва для двухскатных покрытий уклоном менее 15 град
9. Исправления в расчете огнестойкости стен

     
 

Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
 
__________________
Самая заветная мечта сбывается, когда... нафиг уже не надо...
dik-son вне форума   Ответить с цитированием
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Развернуть/свернуть список отблагодаривших

Старый 18.09.2012, 13:40   #32
Moderator
По умолчанию

Основные изменения и дополнения версии 7.2
__________________
Самая заветная мечта сбывается, когда... нафиг уже не надо...
dik-son вне форума   Ответить с цитированием
9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
1NIK (19.09.2012), coolio (10.10.2012), Den_martini (19.09.2012), eskd (19.09.2012), kafffka (19.09.2012), KERN (20.09.2012), merrykatenok (06.12.2012), st2008 (18.09.2012), Zinnur (18.09.2012)
Старый 09.10.2012, 10:21   #33
Moderator
По умолчанию

RuntimePack 12.5.3Full+Lite
Возможно вы сталкивались с ситуацией, когда при запуске NormCad появляется сообщение об отсутствии файла.
Предлагаемый набор файлов позволяет избежать если не всех, то большинство таких сообщений и подходит (рекомендован к установке) для операционных систем от Windows 2000 до Windows 7 (x86/x64).
     
 

Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
 


RuntimePack Full версия 12.8.20
     
 

Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
 


RuntimePack 12.12.10 (2012) РС
     
 

Скрытый текст (вы должны зарегистрироваться или войти под своим логином):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
 
__________________
Самая заветная мечта сбывается, когда... нафиг уже не надо...
dik-son вне форума   Ответить с цитированием
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
coolio (10.10.2012), eskd (10.10.2012), masterbalans (09.10.2012), merrykatenok (06.12.2012), Paladin (13.03.2013), st2008 (09.10.2012), Texnologmab (01.11.2012), Zinnur (09.10.2012)
Старый 31.10.2012, 21:53   #34
VIP
По умолчанию

Оперативное обновление 29.10.2012

1. Исправления в расчете фланцевых соединений (ограничения по конструктивным требованиям)
2. Исправления в расчете по СП 20.13330 ветровых нагрузок; уточнение в расчете коэффициента k
3. Учет потерь от температурного перепада при механическом способе натяжения при расчете по СП 52-102
4. Исправления орфографических ошибок

Скачать (0,4 МБ)
__________________
Myself I trust
st2008 вне форума   Ответить с цитированием
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
1NIK (19.11.2012), dik-son (01.11.2012), eskd (01.11.2012), kafffka (01.11.2012), masterbalans (01.11.2012), merrykatenok (06.12.2012), Zinnur (14.11.2012), МуМ (01.11.2012)
Старый 18.11.2012, 16:16   #35
VIP
По умолчанию

Оперативное обновление 15.11.2012

1. Исправления в расчете фланцевых соединений (ограничения по конструктивным требованиям)
2. Исправления в расчете по СП 20.13330: ветровых нагрузок; уточнение в расчете коэффициента k;
введена схема расчета снеговых нагрузок для здания с двумя перепадами высот
3. Учет потерь от температурного перепада при механическом способе натяжения при расчете по СП 52-102
4. Исправления в расчете прочности силикатного кирпича
5. Исправления орфографических ошибок

Скачать (0,4 МБ)
__________________
Myself I trust
st2008 вне форума   Ответить с цитированием
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
1NIK (19.11.2012), dik-son (19.11.2012), eskd (18.11.2012), kafffka (18.11.2012), merrykatenok (06.12.2012), Vodjanoy (20.11.2012), Zinnur (29.11.2012)
Старый 26.12.2012, 08:38   #36
Форумчанин
По умолчанию Оперативное обновление NormCAD 24.12.2012

24 декабря 2012 г.
Оперативное обновление NormCAD


http://www.normcad.ru/s/up.htm

1. Исправления в расчете фланцевых соединений (ограничения по конструктивным требованиям)
2. Исправления в расчете по СП 20.13330: ветровых нагрузок; уточнение в расчете коэффициента k;
введена схема расчета снеговых нагрузок для здания с двумя перепадами высот
3. Учет потерь от температурного перепада при механическом способе натяжения при расчете по СП 52-102
4. Исправления орфографических ошибок
5. Исправления в расчете прочности силикатного кирпича
6. Исправлен расчет центрально-сжатых стержней по СП 53-103 и СП 16.13330
7. Исправлен расчет четырехветвевых составных стержней металлических конструкций
8. Исправлен доступ к русскоязычной версии AutoCAD при определении характеристик произвольного сечения при расчете стальных конструкций
9. Исправлен расчет по заданию "Несущая способность висячих набивных и буровых свай и свай-оболочек, заполняемых бетоном" СП 24.13330 при песчаных грунтах под нижним концом сваи
Den_martini вне форума   Ответить с цитированием
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
1NIK (27.12.2012), Darhan (26.12.2012), dik-son (26.12.2012), eskd (27.12.2012), kafffka (27.12.2012), marat_bil (26.12.2012), masterbalans (26.12.2012), merrykatenok (07.02.2013), SergDryg (26.12.2012), Zinnur (17.01.2013)
Старый 21.01.2013, 11:20   #37
Форумчанин
По умолчанию NormCAD (только ссылки!!!!)

САПРОТОН NormCAD v7.2.0 x86+x64 (Distr + пилюля)

http://depositfiles.com/files/q7hwqcy0t
http://yadi.sk/d/s3OGqfQL2-RVY

Примерный порядок установки:

Скрытый текст

1 - установить программу:
- установить по порядку файлы из папок install, install_update_1, install_update_2, install_update_3
- при установке файлов из папки install обязательно установить драйверы ключа Guardant, далее при установке из папки install_update_1 установку драйверов пропустить.
2 - скопировать файл 1license.ini (лежит в папке "patch") в папку C:\Program Files\NormCAD\.
3 - скопировать содержимое из папок gnserver v2.5.0.0, gnserver v5.5.0.10 (лежат в папке "patch") в папку C:\Program Files\NormCAD\Net
4 - запустить NetMeng.exe из папки c:\Program Files\NormCAD, ставим галку на пункте "Сетевая защита с электронным ключем", затем жмем ок, не! ставим галку на "Автозапуск" и не! ставим галку "Запускать как сервис".
5 - сделать ярлык на файл C:\Program Files\NormCAD\Net\grdsrv.exe и запускать этот файл перед тем, как начать работу в NormCAD или поместить его в автозапуск.
6 - далее переходим к папке "emul" (лежит в папке "patch")
7 - перед установкой эмулятора необходимо удалить все другие эмуляторы ключей защиты, с которыми может конфликтовать MultiKey -> запустить "remove.cmd" (лежит в папке "х64" или "х86")
8 - почистить реестр от оставленных ими записей -> файл "Удалить все записи ключей из реестра.reg" (лежит в ппке "emul")
9 - установка эмулятора из папок "х64" или "х86"

Папка "x86":
- Добавить в реестр файл "NormCad_7.2.reg"
- Запустить install.cmd, подтвердить установку неподписанного драйвера.
- Перезагрузить компьютер, если система не начала поиск и установку драйверов ключей автоматически.
- Если все сделано правильно, система после загрузки должна найти и установить все добавленные в реестр ключи.

Папка "x64":
- Отключить UAC.
- Добавить в реестр .reg-файлы для нужных программ.
- Запустить _install.cmd, подтвердить установку неподписанного драйвера.
- Запуcтить dseo12.exe.
- Нажать <NEXT>, <YES>, <Enable test mode>, <NEXT>, <OK>, <Sign a System File>, <NEXT>.
- Ввести в появившемся окошке "c:\windows\system32\drivers\multikey.sys" (без кавычек, путь откорректировать в соответствии с вашей системой).
- <OK>, <OK>, <Exit>, <NEXT>.
- Перезагрузить компьютер.
- Если все сделано правильно, система после загрузки должна найти и установить все добавленные в реестр ключи. UAC можно включить после завершения установки эмулятора.
[свернуть]


Содержимое архива

Цитата:
Сообщение от serg1yПосмотреть сообщение
4 - запустить NetMeng.exe из папки c:\Program Files\NormCAD, ставим галку на пункте "Сетевая защита с электронным ключем", затем жмем ок, не! ставим галку на "Автозапуск" и не! ставим галку "Запускать как сервис".

В этом пункте на такой картинке

ничего нажимать не надо? Там запустить сервер или еще чего? Просто ок?

да здесь "просто ок"
Миниатюры
состав архива.jpg  

Den_martini вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dik-son (22.01.2013), dmsr6981 (02.02.2013), kafffka (31.01.2013), Paladin (13.03.2013), Zinnur (22.01.2013)
Старый 21.01.2013, 12:49   #38
Форумчанин
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Sergeyka_RПосмотреть сообщение
А можно выложить не на деньгообменник, а на нормальный файлообменник?

Нормальный файлообменник:
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 1 сообщение(ий)):
У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащейся здесь.
JAP23 вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
eskd (21.01.2013), kafffka (31.01.2013), Zinnur (21.01.2013), УМ-21 (31.01.2013)
Старый 30.01.2013, 22:03   #39
Форумчанин
По умолчанию Оперативное обновление 30.01.2012

Оперативное обновление
30.01.2012

1. Исправления в расчете фланцевых соединений (ограничения по конструктивным требованиям)
2. Исправления в расчете по СП 20.13330: ветровых нагрузок; уточнение в расчете коэффициента k;
введена схема расчета снеговых нагрузок для здания с двумя перепадами высот
3. Учет потерь от температурного перепада при механическом способе натяжения при расчете по СП 52-102
4. Исправления орфографических ошибок
5. Исправления в расчете прочности силикатного кирпича
6. Исправлен расчет центрально-сжатых стержней по СП 53-103 и СП 16.13330
7. Исправлен расчет четырехветвевых составных стержней металлических конструкций
8. Исправлен доступ к русскоязычной версии AutoCAD при определении характеристик произвольного сечения при расчете стальных конструкций
9. Исправлен расчет по заданию "Несущая способность висячих набивных и буровых свай и свай-оболочек, заполняемых бетоном" СП 24.13330 при песчаных грунтах под нижним концом сваи
10. Исправлен расчет свай при совместном действии усилий

http://normcad.ru/s/up.htm
Den_martini вне форума   Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Развернуть/свернуть список отблагодаривших

Старый 07.02.2013, 16:02   #40
Moderator
По умолчанию

один пользователь на рутрекере в моей раздаче пишет
Цитата:
Поставил НормКад на виртуальную машину, Vbox...
Ссылка на образ виртуальной машины для VirtualBox где уже установлен NormCad 7.2
https://www.dropbox.com/sh/trlzthdhhgc1e5y/vE8rLAFlpd

__________________
Самая заветная мечта сбывается, когда... нафиг уже не надо...
dik-son вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
masterbalans (08.02.2013), Zinnur (12.02.2013), Энгус (29.05.2013)
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SolidWorks (только ссылки!!!!!) Rooter Инженерный софт (ссылки) 179 07.06.2017 18:14
MagiCAD (ТОЛЬКО ССЫЛКИ!!!!!!) YNail Инженерный софт (ссылки) 108 03.03.2017 15:40
НТД...(только ССЫЛКИ!!!) JiKetch Нормативная документация общая 168 13.12.2016 16:02
MechaniCS (только ссылки!!!!!) YNail Инженерный софт (ссылки) 9 17.10.2016 23:02

Метки
normcad, архитектура, инженерный софт, проектирование, строительные программы, строительство

Опции темы

Быстрый переход
Форум для строителей. Снипы, типовые серии, -Eurosoft, Lira Soft, ЛИРА САПР, NormCAD, ФОК, Base и Foundation, типовые серии, типовые проекты и госты все бесплатно можно скачать с нашего форума. А так же обсуждение MagiCAD, стройконсультант, NormaCS и Грандсмета">Форум для строителей и проектировщиков. ЛИРА софт, ЛИРА САПР, STARK ES, SCAD Office, ФОК Софт, BASE и Фундамент, NormCAD, Mathcad, Project Studio CS, СПДС GraphiCS, Типовые серии и проекты, нормативная документация- СНиПы, ГОСТы - скачать бесплатно с форума. А так же обсуждение MagiCAD, СтройКонсультант, NormaCS, Гранд Смета

Проблема: "После захода на форум и ввода логина и пасса всё нормально! Но стоит прерваться на временную паузу минуток 15 и после обновление страницы опять приходится вводит всё заново"
Решение:Когда вы авторизуетесь на форуме, то ставьте галочку рядом со словом "запомнить". Эта опция добавляет в ваш браузер файлы cookie, в которых хранится информация по авторизации. В том случае, если сеанс закончится, он будет возобновлен используя данные хранящиеся в cookie.

Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.


Copyright ©2006 - 2017, Портал INOE. Перевод: zCarot
Форум для строителей и проектировщиков
Сайт не предоставляет электронные версии произведений и ПО, а занимается индексированием файлов, находящихся в файлообменных сетях.
Весь материал, представленный на сайте www.inoe.name взят из открытых источников или прислан посетителями сайта.
Материал используется исключительно в некоммерческих целях. Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам.
Запрещено любое использование материалов сайта без письменного разрешения авторов материала.
Портал www.inoe.name и www.forum.inoe.name ни перед кем ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за фактический, побочный, случайный или косвенный ущерб, связанный, а также вызываемый скачиванием файлов посредстом выложенных ссылок нашими пользователями, найденными в сети, и использованием ссылок. Все данные собраны только на добровольном основании.